Última actividad de 2j_

  • 2
    2j_ ha respondido al tema "hidrógeno en casa".
    Hola, ten cuidado con el H2. Independientemente de que si almacenas energía eléctrica en forma de hidrógeno a alta presión las pérdidas...
    • 1738166730100.png
    • 1738169081445.png
  • 2
    En circuitos monofásicos es totalmente incorrecto, la corriente es la misma en la fase que en el neutro. Esa afirmación sólo es válida...
  • 2
    De nada. Se agradece porque ya queda poca gente que da las gracias cuando se le ayuda. Y muchos ni responden cuando han resuelto su...
    • 1738065484659.png
    • 1738065505800.png
    • 1738065949822.png
  • 2
    2j_ ha respondido al tema Que batería me aconsejais?.
    cuidado con gastase un dinero en aerogeneradores de baja potencia. Busca en los foros especializados y verás la realidad. La generación...
    • 1737971375895.png
  • 2
    Si no dices el tipo de diferencial que te han montado no se sabe si es correcto, mínimo necesitas A-SI o F, no te valen A o AC Los...
    • 1737969750708.png
    • 1737970361381.png
    • 1737970550844.png
  • 2
    No, Sí, porque ocupa espacio. CYPELEC no siempre admite el detalle de todos las combinaciones posibles y simplifica. No es perfecto...
    • 1737377719109.png
  • 2
    2j_ ha respondido al tema Que batería me aconsejais?.
    Detalla los cálculos y los factores de corrección que has usado y la batería comercial que estás pensando poner. Recuerda que dentro de...
    • 1737375294717.png
    • 1737375510338.png
  • 2
    2j_ ha respondido al tema Voltaje de placa.
    Debes medir también la corriente de cortocircuito Isc, no sólo la tensión para ver si un panel está correcto.
  • 2
    2j_ ha respondido al tema Que batería me aconsejais?.
    Es importante que tengas en cuenta 2 cosas: -el autoconsumo del inversor, si es de los baratos puede ser alto, tienes que añadirlo a los...
    • 1737152737551.png
    • 1737152890646.png
    • 1737153986535.png
  • 2
    2j_ ha respondido al tema Sacar cable neutro de enchufe.
    @JGs Recuerda que los circuitos de enchufes y los circuitos de iluminación tiene el neutro al magnetotérmico correspondiente. Si la fase...
  • 2
    2j_ ha respondido al tema Diferencial en sistema TN-C.
    @Witon https://www.f2i2.net/documentos/lsiF2I2/rbt/guias/guia_bt_24_jun19R2.pdf
    • 1737114561146.png
  • 2
    2j_ ha respondido al tema <Resuelto> Reparación de un motor?.
    Verifica que ese equipo de medida de condensadores puede trabajar a la tensión nominal del condensador, sino esa medida no es válida...
  • 2
    Hola: Opción 1: obsolescencia programada. Las llaves de algunos fabricantes llevan un contador y cuando llegas al máximo se bloquean...
  • 2
    Actualmente se están dando certificados de instalaciones (boletines) tanto para instalaciones solares como para instalaciones de...
    • 1736786069923.png
    • 1736786890622.png
    • 1736787658640.png
    • 1736788520638.jpeg
  • 2
    2j_ ha respondido al tema cañería de cobre con tención.
    Dependiendo de la normativa del país en el que estés, todas las cañerías deberían estar puestas a tierra para que exista...