Inicio
Foros
Nuevos mensajes
Buscar en foros
Novedades
Nuevos mensajes
Nuevos mensajes de perfil
Última actividad
Miembros
Visitantes actuales
Nuevos mensajes de perfil
Buscar mensajes de perfil
Tienda Online
Contactar
Acceder
Registrarse
Novedades
Buscar
Buscar
Buscar sólo en títulos
De:
Visitantes actuales
Nuevos mensajes de perfil
Buscar mensajes de perfil
Menú
Acceder
Registrarse
Install the app
Instalar
Inicio
Miembros
JavaScript está desactivado. Para una mejor experiencia, por favor, activa JavaScript en el navegador antes de continuar.
Estás usando un navegador obsoleto. No se pueden mostrar este u otros sitios web correctamente.
Se debe actualizar o usar un
navegador alternativo
.
Última actividad de Maese
M
Maese
ha respondido al tema
<Resuelto> Problema interruptores lexman lika
.
Revisa bien lo que has hecho, busca los numeritos de las bornas en los reversos de los mecanismos y lleva cada color a la borna...
4 Mar 2025
M
Maese
ha respondido al tema
<Resuelto> Problema interruptores lexman lika
.
Hola, te indico a continuación: Primera caja: un negro dos marrones El negro a borna 2 del conmutador Un marrón a borna 6 y otro a...
4 Mar 2025
M
Maese
ha respondido al tema
Conectar equipos monofásicos en red trifásica
.
Hola Leo233, ¿estas seguro que ese variador que tienes es de salida trifásica 220v? Si subes placa características del motor que tienes...
27 Feb 2025
M
Maese
ha respondido al tema
<Resuelto> Pregunta sobre horno y inducción
.
Tienes la instalación de tu inducción y horno correctas, en el circuito C25 destinado para ellos. Saludos
23 Feb 2025
M
Maese
ha respondido al tema
<Resuelto> Pregunta sobre horno y inducción
.
Estas, por ejemplo, son de 25A tipo Schuko marca Simon.
23 Feb 2025
M
Maese
ha respondido al tema
<Resuelto> Pregunta sobre horno y inducción
.
He pedido especificaciones o imagen de esa toma y potencia del horno.
23 Feb 2025
M
Maese
ha respondido al tema
<Resuelto> Pregunta sobre horno y inducción
.
No, lo tienes bien, es correcto. En la reforma de 2019 te han dejado un circuito c25 con sección 6 mm² para la inducción y horno por lo...
23 Feb 2025
M
Maese
ha respondido al tema
<Resuelto> Pregunta sobre horno y inducción
.
Sí, es correcto, con la anotación arriba expuesta.
23 Feb 2025
M
Maese
ha respondido al tema
<Resuelto> Pregunta sobre horno y inducción
.
Pues si como dices ese circuito de 25A es de 6 mm² sería correcto. Imagino que esa toma de alimentación soporta una Imax 25A. Si fuera...
23 Feb 2025
M
Maese
ha respondido al tema
<Resuelto> Pregunta sobre horno y inducción
.
Hola, ¿ y a ese enchufe normal sabes qué secciones de conductores lo alimentan? Y también, ¿ de ese enchufe normal sabes datos técnicos...
23 Feb 2025
M
Maese
ha respondido al tema
Ruido eléctrico o pitido en la fuente en varios ordenadores
.
Hola Phosky, probablemente en tus otras viviendas y donde no detectabas ese ruido molesto, tampoco tenías tierra. Saludos
20 Feb 2025
M
Maese
ha respondido al tema
<Resuelto> Tensión anormal entre Tierra y Neutro
.
Buenos días, revisa la instalación del garaje, que todos los conductores de protección estén bien saneados, haciendo buen contacto y que...
15 Feb 2025
M
Maese
ha respondido al tema
Ruido eléctrico o pitido en la fuente en varios ordenadores
.
Hola Phosky, es decir que estando el técnico en tu vivienda contigo, él no oía el pitido y tu sí seguías oyéndolo? y el analizador no...
14 Feb 2025
M
Maese
ha respondido al tema
<Resuelto> Horno trifásico
.
Buenos días, pero vamos a ver, ¿qué tiene que ver la normativa de vivienda con respecto a la de otro tipo de locales? Fuera de las itc...
14 Feb 2025
M
Maese
ha respondido al tema
Ruido eléctrico o pitido en la fuente en varios ordenadores
.
Hola de nuevo Phosky, la verdad es que no había leído bien los posts anteriores a 2j_ y cierto que mencionas que también te ocurre en...
13 Feb 2025