Protector de sobretensiones | cambio

Coitocircuito

Miembro Plata
Hola

> NI PUTA IDEA, tú osadía te ha jugado una mala pasada...Vamos, que confundir culo y témporas sería "peccata minuta" ante tú deducción

> Un sobretensiones no controla corriente de defecto (eso lo hace el interruptor diferencial)

> La Imax que citas se refiere al poder de corte (que dicho sea de paso viene en kilo y no en mili (amperios)

Tontería decir qué es el poder de corte, ante tamaña osadía

1721995416540.png

Cordial saludo
 

montejodaniel

Nuevo miembro
Hola cortocircuito,
Por eso pregunto, porque no tengo ni puta idea. Suerte que eres un lumbreras w iluminas. Que me recomendarias? Necesitaría sustituir el hyundai de 12.5 por otro con un imax de 30.
Sabes cual (marca y modelo) podría poner?
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Hola cortocircuito,
Por eso pregunto, porque no tengo ni puta idea. Suerte que eres un lumbreras w iluminas. Que me recomendarias? Necesitaría sustituir el hyundai de 12.5 por otro con un imax de 30.
Sabes cual (marca y modelo) podría poner?

Hola

A ver, vayamos por partes y trataré de explicarlo mejor:

> La Imax de 12,5 kA que marca el aparato es la corriente máxima que el automático puede despejar de manera segura en caso de un cortocircuito. Esta debe ser igual o superior a la corriente de cortocircuito en el punto de la instalación donde esté colocado

> Nada tiene que ver con corriente de defecto que, como digo se mide en mA y es otro aparato quien la despeja

Ahora bien, si me estás diciendo que en ese punto de la instalación puede haber una corriente de cortocircuito superior a los 12,5 kA (cosa improbable en una vivienda, que como mucho no alcanza ni la mitad de eso) y por ello necesitas colocar un aparato que llegue a los 30 kA, y/o los supere, eso es otra historia

Dime si es eso lo que quieres

Saludos
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Y, si fuera el caso, dime si se trata de una industria, y no de una vivienda, Y si fuera ese caso si es monofásico o trifásico
 
Última edición:

montejodaniel

Nuevo miembro
Antetodo gracias @cortocircuito por tu respuesta. Pues por lo que veo, totalmente de acuerdo, estaba mezclando cosas. Pensaba que el 12.5 del hyundai se refería a lo mismo que al 30 del circuitor.
Te cuento la problemática. Resulta que el hyundai está saltando cada 2x3, en varios pisos de la comunidad, desde que empezaron a construir un edificio aquí al lado. Muchos vecinos lo ham reemplazado por el circuitor rac 4 o el schneider activ9 red. Desde que lo han instalado no les ha vuelto a caer y yo pensaba que podría ser por la sensibilidad que el circutor tiene 30.
Cómo no tengo ni idea quiero asegurarme de instalar algo con la máxima seguridad. Se que el hyundai tiene la función de IGA...función que el circutor no tiene. Tengo entendido que el IGA no sería necesario ya que nuestro piso quedaría protegido ante un cortocircuito o sobrecarga por el fusible que hay en el cuarto de contadores. Resumiendo lo que quiero es reemplazar el hyundai por algo que haga la.misma función pero con menos sensibilidad.
Sabes de algún dispositivo que evite las caídas manteniendo la seguridad?

Pd: hemos intentado por activa y por pasiva que edistribucion solucione el problema y no hay manera. Tocan algo en el centro de distribución y lo solucionan pero a la semana otra vez igual.
 

montejodaniel

Nuevo miembro
Si tenemos electrodo a tierra. Sobre los protectores de transitoria 2 y 3 los miré hace un tiempo y entendí que su vida útil es corta y que se nos fastidiaria rápido ya que los picos de tensión se dan entre 2 y 4 veces al día. Es cierto que nos duraría poco?
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Antetodo gracias @cortocircuito por tu respuesta. Pues por lo que veo, totalmente de acuerdo, estaba mezclando cosas. Pensaba que el 12.5 del hyundai se refería a lo mismo que al 30 del circuitor.
Te cuento la problemática. Resulta que el hyundai está saltando cada 2x3, en varios pisos de la comunidad, desde que empezaron a construir un edificio aquí al lado. Muchos vecinos lo ham reemplazado por el circuitor rac 4 o el schneider activ9 red. Desde que lo han instalado no les ha vuelto a caer y yo pensaba que podría ser por la sensibilidad que el circutor tiene 30.
Cómo no tengo ni idea quiero asegurarme de instalar algo con la máxima seguridad. Se que el hyundai tiene la función de IGA...función que el circutor no tiene. Tengo entendido que el IGA no sería necesario ya que nuestro piso quedaría protegido ante un cortocircuito o sobrecarga por el fusible que hay en el cuarto de contadores. Resumiendo lo que quiero es reemplazar el hyundai por algo que haga la.misma función pero con menos sensibilidad.
Sabes de algún dispositivo que evite las caídas manteniendo la seguridad?

Pd: hemos intentado por activa y por pasiva que edistribucion solucione el problema y no hay manera. Tocan algo en el centro de distribución y lo solucionan pero a la semana otra vez igual.

Tú, NI CASO A LO QUE TE CUENTAN por aquí

Estás hablando de aparatos diferentes, que no tienen la misma función

> El Hyundai HGD 63M es un IGA con protección de sobretensiones permanentes Esto quiere decir que hace la función del Interruptor General (obligatoria su existencia, independiente de lo que haya en cabecera), que tiene una capacidad como interruptor automático de 63 A, un poder de corte de 6 kA y es de reposición manual
> Lleva adosado un sobretensiones permanentes, que actúa solidario sobre el automático (es una bobina de disparo, ajustada a una tensión determinada)
Si no estás familiarizado con ello es esto
1722022480682.png

En cambio el REC4 (que no RA) es un diferencial rearmable

1722022712242.png


Lo mismo que el de Schneider
1722022884386.png
Ambos aparatos ni son mejores ni peores que un diferencial convencional. Lo único que si se produce un disparo rearman, pero el defecto sigue existiendo

Así que en tú instalación tienes que tener UN DIFERENCIAL, (de 30 mA, que es la Id exigible en viviendas) que es independiente del Hyundai y va tras de este. Algo así como esto (si mantuvieron la misma serie de aparellaje)
1722023168179.png
En cuanto a colocar un sobretensiones transitorias decir que según la comunidad autónoma en la que residas no es exigible. Su función es esta
1722023394442.png
Estos protectores de transitorias NO DISPARAN AL INTERRUPTOR GENERAL y tienen nulo efecto sobre el disparo de los interruptores diferenciales
 

montejodaniel

Nuevo miembro
Hola Samuel, cortocircuito no me está recomendando un autorearmable; todo lo contrario. Yo quería instalar un circuitor rac4 sustituyendo el hyundai Iga con protector de sobretensiones, y cortocircuitor me está explicando y recomendando instalar un protector de transitorias 2 y 3.
 

montejodaniel

Nuevo miembro
Entonces, circuitor, quizás lo que puedo hacer es encadenar el protector de transitorias a un IGA (el hyundai que tengo), en este orden: calle->protector de transitorias -> hyundai -> diferencial 1.

Entiendo que con esto al hyundai ya no le llegarían los picos.
Sigo con la duda del tiempo de vida del protector de transitorias ya que, según veo, usan un gas para "neutralizar" el excedente...cómo si fuera un "fusible"....
 

montejodaniel

Nuevo miembro
Ostras Samuel, perdona, quien me recomienda el protector de transitorias 2 y 3 eres tu; no me fijé en quien contestaba...sorry :(. Entonces, si instalo uno de transitorias en este orden: calle -> protector de transitorias-> hyundai IGA (actual) -> diferencial 1...., los picos de tensión que se dan entre 2 y 4 veces cada día ya no entrarían en el hyundai, verdad?
Me preocupa el tiempo de vida del protector de transitorias ya que haría su función muchas veces. Tener que cambiarlo cada semana podría ser una ruina....
 

Coitocircuito

Miembro Plata
1) En ningún momento se cita que esté disparando el Hyundai; solo se menciona que se quiere cambiar a "30 mA". Tal apreciación debe ser cosa de la bola de cristal

2) Caso de disparar ese aparato lo puede hacer por 2 motivos:
> Superar la potencia (cosa improbable al haber en cabecera un ICP
> Sobretensión permanente

3) Si dispara por este segundo supuesto puede ser debido a las siguientes causas:
> Instalación "en vacío" (poca carga entre los vecinos)
> Mal ajustada la toma de regulación de tensión del primario del trafo
> Aterrado del neutro deficiente o nulo, lo que provoca un corrimiento del neutro y, de ahí, la sobretensión

4) En ningún momento se cita que esté disparando el diferencial. Es más ni se sabía que existía

5) Sobretensiones de origen atmosférico va ser difícil su existencia: si hay tantos vecinos es que es un edificio urbano, con lo cual las alimentaciones van soterradas. A los rayos les resulta dificultoso cruzar esa barrera

6) Si es un edificio urbano el CTU, o bien está en el mismo edificio, o bien en alguno colindante y/o a escasa distancia. Por tanto va ser dificultoso que haya sobre tensiones por transientes de conexión/desconexión

7) En Úbeda lo que hay son cerros. Los cedros son cosa del Sinai

8) Próximo insulto y tomaré las medidas oportunas
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Ostras Samuel, perdona, quien me recomienda el protector de transitorias 2 y 3 eres tu; no me fijé en quien contestaba...sorry :(. Entonces, si instalo uno de transitorias en este orden: calle -> protector de transitorias-> hyundai IGA (actual) -> diferencial 1...., los picos de tensión que se dan entre 2 y 4 veces cada día ya no entrarían en el hyundai, verdad?
Me preocupa el tiempo de vida del protector de transitorias ya que haría su función muchas veces. Tener que cambiarlo cada semana podría ser una ruina....
Si aún estás interesado en seguir con este tema cuelga una foto de TODO lo que tienes instalado en el cuadro general de la vivienda. Y otra del plano eléctrico que viene en el "Libro de la Vivienda" que, como propietario o usuario, debe de estar en tu poder
 

montejodaniel

Nuevo miembro
Hola!! Si por supuesto que sigo interesado. Colgaré foto del.cuadro e intentaré subir plano eléctrico.
En resumen lo que quiero conseguir es evitar que salte el hyundai (cumpliendo normativa) sabiendo que los picos de tensión que ocurren entre 2 y 4 veces al dia no estan provocando problemas en otros vecinos que ya han reemplazado el hyundai por el.circutor. en paralelo haremos queja a industria para que solucionen el problema.los.de edistribucion en las obras de construccion de un edificio que se està haciendo aqui al lado
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Adjunta, también, la provincia en la que está el edificio para saber cómo anda por ahí el nivel isoceraúnico. Y si te deja el vecino, que dice no tener problemas, foto de su cuadro
 