Tarifa nocturna para calefacción acumuladores, cambiar temporizador analogico por temporizador wifi carril DIM

JRegueira

Nuevo miembro
Buenas, Agradezco a cualquiera que me pueda orientar.

Necesito sustituir dos temporizadores analogicos por dos temporizadores wifi para controlar su encendido y apagado desde una app.

Ahora tengo dos temporizadores analogicos, ya que uno no podía con toda la carga, de esta manera se reparten entre los dos franjas horarios nocturnas para cargar los acumuladores,
es decir cuando se apaga uno se enciende el otro.

El tema es que quiero controlar su programa y encendido desde la app.
He comprado dos temporizadores pero me parece que no valen u las conexionado es distindo, no lo se

Es por eso que necesito ayuda
Envio adjuntos de los programadores,

El que está instalado tienes los cuatro conectores en la parte inferior y el progamador wifi tiene dos arriba que es la entrada de corriente y los otros dos en la parte inferior
 

Adjuntos

  • IMG_20241217_225132.jpeg
    IMG_20241217_225132.jpeg
    829,8 KB · Visitas: 5
  • IMG_20241217_225135.jpeg
    IMG_20241217_225135.jpeg
    586,8 KB · Visitas: 5
  • IMG_20241217_224328.jpeg
    IMG_20241217_224328.jpeg
    921,7 KB · Visitas: 4
  • IMG_20241217_224349.jpeg
    IMG_20241217_224349.jpeg
    699,6 KB · Visitas: 5
Última edición:

Coitocircuito

Miembro Plata
Hola

El temporizador sirve la diferencia del wifi es que la fase de alimentación y contacto es común y en el analógico es de contacto libre de potencial
Te podría decir qué cables tienes que unir, para poder conectarlo, pero sería un poco aventurado por mi parte ya que hay que localizar los cables en origen pues pudieran ser comunes para otro servicio

Tienes que localizar los cables que van a la carga y conectarlo como indica la segunda figura. A la hora de quitar los cables de la carga ya ves si van a sitios diferentes del temporizador analógico. Si es así los mantienes, si no los anulas

1734582213973.png
 

2j_

Miembro
@ JRegeira

No te aconsejo usar esos relojes wifi para cargas importantes conectadas directamente. Las especificaciones chinas sobre el papel no son muy de fiar. Además has elegido de 16A cuando hay de ese modelo hasta 63A (teóricos chinos) por 1 o dos euros más, que ya te indica la calidad de lo que hay dentro

1734684219049.png


Por seguridad, para cargas altas usa el dispositivo wifi como control de disparo de un relé de marca conocida y fiable, que te garantice que no se va a quemar y provocarte un susto por 25 euros

1734685010943.png
 

AMJ

Miembro
Hola 2j;

Como vea Coitocircuito el esquema que has dibujado, se ríe de ti, ya lo verás cuando venga.

Saludos.
 

Te puede interesar

material electrico
Arriba