Hola de nuevo!
Por favor, a ver si me podéis ayudar esta vez con un tema de canaletas.
A) PARA LOS QUE NO QUERAIS LEER TODO EL "ROLLO" DE ABAJO:
------------------------------------------------------------------------------
Si tenéis una manguera 3G10 y otros 2 circuitos (F+N+G) de hilo monopolo 10mm2, o sea, 9 conductores, y vais a colocar todo en una canaleta (efecto agrupamiento):
A1) ¿cómo determináis qué canaleta mínima (o sea, más barata) vais a poner?
A2) ¿Cómo determináis la sección EFICAZ de una canaleta plástica PVC rectangular, p.e, de 30x40, que es necesario calcular para saber si cumple la norma de sección eficaz mínima para esos cables? ¿Hay alguna tabla normalizada donde mirarlo?
B) PARA LOS QUE TENGAIS PACIENCIA EN LEER EL RAZONAMIENTO TÉCNICO DE DEBAJO:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
En una instalación voy a poner una canaleta en montaje B2 con lo siguiente:
- un cable 3G10 (ojo!: el REBT llama "cable" a las mangueras, y "conductor" a los monopolos o "hilos" simples aislados)
- 2 circuitos (F+N+G) de hilo monopolo. O sea, 2x3=6 hilos. Supongamos para simplificar que también son de sección 10mm2.
Estoy usando el programa CYPE CORE de CYPELEC para los cálculos, además de hacerlos por mi mismo.
A la hora de calcular la canaleta a poner para esos 3 circuitos, aplicando ITC-BT-21 apdo. 1.2.1 Tabla 2 para saber la sección de un tubo equivalente, como tengo 3+2x(3)=9 conductores (incluyo el de tierra), la ITC indica que "la sección debe ser al menos 2,5 veces la sección ocupada por los conductores". He estudiado este tema también con la norma NEC americana y, para estos casos, REBT y NEC coinciden, y la fórmula de REBT resulta ser
Seccion_minima=2,5 * SUMA( conductor_i * (3,14 * (diametro_i/2)^2) )
He medido el diámetro de un conductor de 10mm2 con su aislante y podemos aceptar 6 mm generalmente.
Con esto, para los 9 conductores con ITC-BT-21 resulta
Seccion_minima = 2,5 * (9 *( 3,14 * (6/2)^2)) = 635,85 mm2
Decido poner una canaleta de 30x40 que tiene 1200m2, aunque bastaría con una de 30x30 = 900mm2.
MIS PREGUNTAS:
B1) REBT en ese punto de ITC se refiere siempre a "conductor", independientemente de que tú uses manguera o monopolos. Por lo tanto, con REBT debo contabilizar solo CONDUCTORES MONOPOLO, ¿no?. Y además, ¿debo considerar también el de tierra aunque no lleve normalmente corriente y no se caliente?
B2) En CYPELEC para este caso hay que indicarle que en la canaleta del 3G10 hay además otros 2 "circuitos o cables adicionales" (para el efecto agrupamiento), pero no pregunta ni hay forma de decirle las secciones de esos otros circuitos, ni si son 3G o solo F+N. Con ello, CYPELEC toma factor de llenado K=1 y aplica la fórmula de
Seccion_eficaz = K * SUMA( conductor_i * diametro_i^2) = 403,99 mm2
Y aclara que la Sección_eficaz de una canaleta 30x40 es 519,48 mm2 independientemente de cuántos cables tenga (!), así que como es mayor que 403,99 mm2 es correcto usar esa canaleta 30x40.
Sin embargo, yo obtengo 635,85 mm2, distinto al 403,99 mm2 de CYPELEC ; o sea, solo conseguiría el mismo resultado de 403,99 mm2 si K en CYPELEC fuese 1,57 en vez de 1.
- ¿Qué K debo aplicar? ¿Hay alguna tabla o ITC que lo explique? ¿Qué estoy haciendo mal?. En general solo unas pocas veces he obtenido los mismos resultados que CYPELEC, incluso si mezclo hilos de distintas secciones o diámetros, así que creo que algún concepto se me escapa...
- ¿dónde (tabla, norma, cálculo, fabricante...) se dice cuál es la SECCIÓN EFICAZ de una canaleta de tanto por tanto milímetros?. No he conseguido encontrar nada que lo especifique.
MUCHAS GRACIAS
Por favor, a ver si me podéis ayudar esta vez con un tema de canaletas.
A) PARA LOS QUE NO QUERAIS LEER TODO EL "ROLLO" DE ABAJO:
------------------------------------------------------------------------------
Si tenéis una manguera 3G10 y otros 2 circuitos (F+N+G) de hilo monopolo 10mm2, o sea, 9 conductores, y vais a colocar todo en una canaleta (efecto agrupamiento):
A1) ¿cómo determináis qué canaleta mínima (o sea, más barata) vais a poner?
A2) ¿Cómo determináis la sección EFICAZ de una canaleta plástica PVC rectangular, p.e, de 30x40, que es necesario calcular para saber si cumple la norma de sección eficaz mínima para esos cables? ¿Hay alguna tabla normalizada donde mirarlo?
B) PARA LOS QUE TENGAIS PACIENCIA EN LEER EL RAZONAMIENTO TÉCNICO DE DEBAJO:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
En una instalación voy a poner una canaleta en montaje B2 con lo siguiente:
- un cable 3G10 (ojo!: el REBT llama "cable" a las mangueras, y "conductor" a los monopolos o "hilos" simples aislados)
- 2 circuitos (F+N+G) de hilo monopolo. O sea, 2x3=6 hilos. Supongamos para simplificar que también son de sección 10mm2.
Estoy usando el programa CYPE CORE de CYPELEC para los cálculos, además de hacerlos por mi mismo.
A la hora de calcular la canaleta a poner para esos 3 circuitos, aplicando ITC-BT-21 apdo. 1.2.1 Tabla 2 para saber la sección de un tubo equivalente, como tengo 3+2x(3)=9 conductores (incluyo el de tierra), la ITC indica que "la sección debe ser al menos 2,5 veces la sección ocupada por los conductores". He estudiado este tema también con la norma NEC americana y, para estos casos, REBT y NEC coinciden, y la fórmula de REBT resulta ser
Seccion_minima=2,5 * SUMA( conductor_i * (3,14 * (diametro_i/2)^2) )
He medido el diámetro de un conductor de 10mm2 con su aislante y podemos aceptar 6 mm generalmente.
Con esto, para los 9 conductores con ITC-BT-21 resulta
Seccion_minima = 2,5 * (9 *( 3,14 * (6/2)^2)) = 635,85 mm2
Decido poner una canaleta de 30x40 que tiene 1200m2, aunque bastaría con una de 30x30 = 900mm2.
MIS PREGUNTAS:
B1) REBT en ese punto de ITC se refiere siempre a "conductor", independientemente de que tú uses manguera o monopolos. Por lo tanto, con REBT debo contabilizar solo CONDUCTORES MONOPOLO, ¿no?. Y además, ¿debo considerar también el de tierra aunque no lleve normalmente corriente y no se caliente?
B2) En CYPELEC para este caso hay que indicarle que en la canaleta del 3G10 hay además otros 2 "circuitos o cables adicionales" (para el efecto agrupamiento), pero no pregunta ni hay forma de decirle las secciones de esos otros circuitos, ni si son 3G o solo F+N. Con ello, CYPELEC toma factor de llenado K=1 y aplica la fórmula de
Seccion_eficaz = K * SUMA( conductor_i * diametro_i^2) = 403,99 mm2
Y aclara que la Sección_eficaz de una canaleta 30x40 es 519,48 mm2 independientemente de cuántos cables tenga (!), así que como es mayor que 403,99 mm2 es correcto usar esa canaleta 30x40.
Sin embargo, yo obtengo 635,85 mm2, distinto al 403,99 mm2 de CYPELEC ; o sea, solo conseguiría el mismo resultado de 403,99 mm2 si K en CYPELEC fuese 1,57 en vez de 1.
- ¿Qué K debo aplicar? ¿Hay alguna tabla o ITC que lo explique? ¿Qué estoy haciendo mal?. En general solo unas pocas veces he obtenido los mismos resultados que CYPELEC, incluso si mezclo hilos de distintas secciones o diámetros, así que creo que algún concepto se me escapa...
- ¿dónde (tabla, norma, cálculo, fabricante...) se dice cuál es la SECCIÓN EFICAZ de una canaleta de tanto por tanto milímetros?. No he conseguido encontrar nada que lo especifique.
MUCHAS GRACIAS