Tengo una duda basica de electricidad. En un interruptor de 40A 4P puede circular hasta 40A por cada fase (3f+N) o se suma toda la corriente de las 3 fases ? Es decir, un 40A 4P tendra 3 veces mas capacidad que un 40A 2P ? Espero haberme explicado.
En un interruptor diferencial de 40 A se indica que a partir de esa intensidad el interruptor diferencial puede romperse, por eso se protegen con un magnetotermico de igual intensidad o inferior. Siempre es mejor que el magneto que lo protege sea inferior. A la cabeza de un cuadro esta el IGA (interruptor general automatico), que es un PIA (pequeño interruptor automatico) normal, e impide que la instalación de tu vivienda no supere la intensidad del calibre que maneja (25 A, 32 A, 40 A….) para proteger tu derivación individual.
Creo que estas mezclando las cosas, porque el titulo de tu tema hablas de diferencial, pero luego te explicas y hablas de potencia multiplicada e intensidades refieriendote, asi lo entiendo yo, a un IGA tetrapolar. En el caso de un IGA tetrapolar, “si se multiplica” la potencia,ejemplo
Tienes un IGA de 40 A tetrapolar, eso significa que soporta 9200 w por fase, es decir 27600w en total, por eso “en instalaciones trifasicas” (y en todas) se reparten las cargas, si superaras los 9200W por alguna de tus fases saltaria el IGA. El Diferencial es para otras cosas.
Buenas tardes cortocircuito, evidentemente es sutil la diferencia, tan sutil que aparece como recomendación en el REBT, una como vos decis, recomendaciones economicas y otras de protección. A veces por un par de eurillos, prefiero la protección. Te mando un saludo mi buen amigoHola
Hay una sutil diferencia, en colocar un ID de mayor calibre que el automático que lo proteja aguas arriba; que aconsejar que este segundo sea de menor calibre
En el primer supuesto podríamos considerar un automático de 25 A y un ID de 40 A (en lugar del de 25 A). Mas que nada porque, probablemente, el ID de 40 A sea mas económico que el de 25 A (por razones de rotación de almacenaje)
En el segundo supuesto si se elige la instalación de 40 A y ambos aparatos del mismo calibre no hay razón alguna para poner un automático de menor calibre, que el ID, evidentemente
Saludos