Conexión actuador lineal 24v a interruptor tactil

Juan Manuel

Nuevo miembro
Buenos días compis
Necesito ayuda para las conexiones de un actuador lineal de 24v y un interruptor tactil para cortinas mediante un relé
Tengo una pérgola que tiene un actuador lineal de 24v (2 cables)
Tengo una fuente de alimentación entrada 220v - salida 24v (2 cables)
Tengo un relé DPDT de doble tiro (https://www.amazon.es/dp/B0CRBCYYMG?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1)
Y un interruptor tactil para persianas (https://es.aliexpress.com/item/1005...st_main.5.5682194dUoWZGi&gatewayAdapt=glo2esp)
Primero no se si esto es suficiente para las conexiones y si se puede conectar a este tipo de interruptores.
Agradecería vuestra sapiencia para las conexiones si se pueden hacer
Gracias de antemano, un saludo
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Hola

Tengo una pérgola que tiene un actuador lineal de 24v (2 cables) > Falta definir si es AC o DC, así como su potencia

Tengo una fuente de alimentación entrada 220v - salida 24v (2 cables) > Falta definir potencia o amperaje

Tengo un relé DPDT de doble tiro (https://www.amazon.es/dp/B0CRBCYYMG?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1) > Pongo en duda que sirva; es un simple relé DPDT, no hay decalaje entre contactos. Así mismo es relé basculante, las 2 salidas conmutan a la vez (o eso he entendido)

Y un interruptor tactil para persianas (https://es.aliexpress.com/item/1005...st_main.5.5682194dUoWZGi&gatewayAdapt=glo2esp) >De ser ese enlace sería para 230 V, no para 24 V

En lugar de tanta parafernalia wifi mejor hubieras ido a un mando de Radio Frecuencia, como el de los portones de los garajes; verbigracia


Y aquí un ejemplo de la tarjeta que lo controla que, como ves, lleva 2 relés

 

Juan Manuel

Nuevo miembro
Gracias por la contestación

La potencia es de 30 w
El actuador es de 24v DC
El interruptor es de 230v AC

El problema es estetico, quiero poner ese tipo de interruptores (si es posible) que son los que tengo puestos por todo el comedor que es donde controlo la pergola. Y este tipo de interruptores son de 230v

Un saludo
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Con respecto al interruptor hay que saber el modelo EXACTO que tienes, ya que hay mandos de ese tipo que, en lugar de dar salida directa en tensión, lo hacen con contacto libre de potencial, que sí serviría. De no ser así necesitarías relés intermedios

Y en relación con el relé que pretendes poner, lo dicho anteriormente. No obstante lo voy a revisar mas a fondo
 

Coitocircuito

Miembro Plata
No hace falta la hoja, ya la conseguí :)

1744739639827.png
Como apunte se trata de un relé basculante de doble circuito . Si se cablea tal cual si invierte la polaridad PERO queda mantenida (es decir, pulsas el trigger y basculan los 2 contactos. Cuando vuelves a pulsar vuelve a invertir la polaridad PERO nunca podrás dejar el motor en la apertura que quieres, ya que en ese supuesto funciona con los finales de carrera del motor

Fijándome un poco mas en ese relé veo que es un add-on para el Arduino...por el tipo de conector del trigger y porque esa entrada se puede gestionar con un MCU

 
Última edición:

Coitocircuito

Miembro Plata
En cuanto al interruptor es este

1744741499442.png
Con él podrías comandar directamente el motor...si fuera de 230 V

En conclusión: vas a tener que repensarlo todo
 

PcFex

Miembro Bronce
Yo esto lo haría, con un par de relés 220v de los mas sencillos.

Y2481700-01


reles-persianas.png
 

Juan Manuel

Nuevo miembro
Gracias coitocirtuito seguiremos dándole vueltas a ver si consigo juntarlos de alguna manera interruptor y actuador
Si se te ocurre una forma de hilarlos con otro(s) relés también iría bien
 
Última edición:

Juan Manuel

Nuevo miembro
Hola PcFex
Podrías ampliar información para neófitos que no interpretan bien los planos. Motor es 24V DC y Interruptor 220 v AC
Gracias
 
Última edición:

PcFex

Miembro Bronce
Hola PcFex
Podrías ampliar información para neófitos que no interpretan bien los planos. Motor es 24V DC y Interruptor 220 v AC
Gracias
No voy a editar, quizás me precipite con los otros dos ejemplos, mezcle tensiones en los relés, aunque los relés tienen los contactos separados.
Este seria mas valido

reles-persianas3.png
 

Juan Manuel

Nuevo miembro
PcFex. Entiendo que KM1 es un relé y KM2 otro relé. Total dos relés aunque se mezclen las tensiones. Y si no es mucho pedir que tipo de relé tengo que buscar
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Gracias coitocirtuito seguiremos dándole vueltas a ver si consigo juntarlos de alguna manera interruptor y actuador
Si se te ocurre una forma de hilarlos con otro(s) relés también iría bien


Como apunté hay que redefinirlo todo y pensar cómo quieres que funcione; dónde tienes pensado colocar la fuente de alimentación (al ser tensión DC la caída de tensión puede ser problemática)

La ventaja de la radio frecuencia es que la fuente, y el control, puede ir directamente en la pérgola, ya que el mando se alimenta con pilas

Si sigues queriendo utilizar el pulsador de persianas tienes que utilizar relés intermedios, pero eso lleva cableado hasta la tarjeta de control
 

PcFex

Miembro Bronce
PcFex. Entiendo que KM1 es un relé y KM2 otro relé. Total dos relés aunque se mezclen las tensiones. Y si no es mucho pedir que tipo de relé tengo que buscar
Relé de 14 pines, 4 contactos abiertos y 4 cerrados, A1 y A2 bobina 220v AC tensión nominal 10A 0.99€
Yo el cable lo sueldo a los pines con estaño y lo cubro con termo retráctil.
Valido para este esquema



rele.png


 

Coitocircuito

Miembro Plata
Si se quiere hacer con los pulsadores táctiles este sería el montaje mas sencillo

1744822944561.png
No lleva enclavamientos ya que esos los proporciona el pulsador...si es de mando de persianas...
 

Juan Manuel

Nuevo miembro
Relé de 14 pines, 4 contactos abiertos y 4 cerrados, A1 y A2 bobina 220v AC tensión nominal 10A 0.99€
Yo el cable lo sueldo a los pines con estaño y lo cubro con termo retráctil.
Valido para este esquema



rele.png


Los numeritos del esquema KM1 y KM2 se corresponden a los pines del relé?
 

PcFex

Miembro Bronce
Los numeritos del esquema KM1 y KM2 se corresponden a los pines del relé?
Es como si lo llamases relé 1 y relé 2

y en el esquema se ve, a que relé va cada cable

por ejemplo el s1 que es el pulsador que alimenta la bobina del relé 1, cierra los contactos del relé 1 dando paso a la corriente., a la vez pasa por los contactos cerrados del rele2 enclavando y expande la pérgola.
El s2 hace lo mismo con el rele2 invirtiendo la polaridad, para recoger la pérgola.

El enclavamiento, es para que no des a los dos pulsadores a la vez, si pasara esto el motor se para

rele2.png
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Entiendo que lo marcado es un relé, que tipo?
Ya había elegido relé, pero me la envaino (colgué el post y lo borré): no se puede hacer con relé de un simple contacto conmutado, tiene que ser con un relé de 3 contactos dejando libre el contacto central. Esto es así al tratarse de una carga en corriente continua, donde la separación entre contactos es primordial, ya que en cada maniobra se lleva material de un contacto al que conmuta (los relés para cargas DC son específicos). Mas tarde miraré cual sería adecuado...si quieres seguir con ese montaje
 

Te puede interesar

material electrico
Arriba