Resultados de búsqueda

  1. L

    <Resuelto> Tensión anormal entre Tierra y Neutro

    Bueno compañeros solucionado, gracias a todos por vuestra ayuda y opiniones. todos los días se aprende algo y si mi experiencia le sirve aunque sea a una persona para aprender me alegrare mucho. Después de desconectar todas las tierras del cuadro de arriba principal e ir comprobando que circuito...
  2. L

    <Resuelto> Tensión anormal entre Tierra y Neutro

    es vvda unifamiliar, cuando dejo a la vivienda sin tension quitando el fusible compruebo tension en la acometida entre fase y neutro y es correcto 230v, fase tierra correcto 230v y neutro tierra correcto 2 v. El problema es cuando meto el fusible se genera el problema. Hay despues del fusible...
  3. L

    <Resuelto> Tensión anormal entre Tierra y Neutro

    Hola necesitaría vuestra ayuda. Tengo un amigo que me ha llamado para que le mire la instalación de su casa. Dice que cuando se ducha le da calambre la bañera y por su cuenta decidió cortar el cable de tierra que tenía conectado ( esta loco ). Hoy he estado midiendo y si desconecto el fusible de...