Conexiónes entubadas expuestas.

francoferrarig

Nuevo miembro
Sres. Hay alguien que me pueda decir que distancia mínima se necesita entre dos tubos 3/4" que se cruzan en su recorrido. En el interior de los tubos pasan 3 a 5 cables thw número 14. Gracias
 

Davidamc

Nuevo miembro
Hola, no he visto que el Código NEC refiera el distanciamiento entre tuberías lo que sí ellos especifican es el llenado de tubos hasta un 40% y el derrating de corriente dependiendo de la cantidad de conductores qUe lleves en la tubería pero esto se da debido a que lo único que separa esos cables es el aire dentro de una tubería ya no creo que haya problemas si los separa otro medio como es el metal o PVC Además de que con los soportes naturalmente los separas unas cuantas pulgadas . Espero haberte sido de ayuda !
 