Derivación en electrodomésticos

CouperBB

Nuevo miembro
Hola a tod@s. En una instalación eléctrica de una vivienda, realizada hace unos 15 años, vienen dándose derivaciones de electrodomésticos a veces al tocarlos.
Existe toma de tierra, al menos el hilo, en la instalación interior, hablo de la cocina.
He realizado mediciones en los enchufes de la cocina y veo entre fase y neutro como tensión nominal 235V. Lo extraño es que entre Fase y Tierra mido 127V y entre Neutro y Tierra 100V. Esto no es normal.
He probado el diferencial del cuadro y funciona correctamente.
Alguna sugerencia para continuar revisando o es un problema de discontinuidad del cable de Tierra?

Gracias de antemano.
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Hola

Esas mediciones NO las puedes hacer con un polímetro digital, tiene que ser ANALÓGICO
La situación es tan sumamente grave como para ser revisada esa instalación por un electricista PROFESIONAL

Saludos
 

2j_

Miembro
Si entre "posible neutro" y CP (tierra) tienes 100V
-Abre el interruptor general de la vivienda para aislar posibles fallos de la instalación interior
-Desconecta la clema de CP (tierra) del cuadro para medir en la tierra del edificio aislando de los posibles fallos de la instalación interior

Haz las medidas aguas arriba del interruptor general de la vivienda y comprueba si tu distribución parte de un trafo de los antiguos 220/127 (230/133), o de los nuevos 400/230.

Trafo antiguo. En monofásica no se distribuye neutro, se distribuyen dos fases. (Para no sustituirlos normalmente suben un poco la tensión nominal de 220/127 a 230/133)
220-127.png

Trafo nuevo 220/380 (230/400)

dis_trif-a.gif



De esta manera tendrás claro a partir de las medidas:
-si tienes neutro (trafo 400/230) Tensión Lx-N aproximadamente 230V y tensión Lx- tierra aproximadamente 0
-no tienes neutro (trafo 230/133) Tensión La-Lb aproximadamente 230V y tensión Lx- tierra aproximadamente 133 V


Por otro lado:
Una cosa es que la instalación tenga tierra y otra que la tierra sea buena

Se tiene que medir la tierra y la tensión de contacto con el equipamiento adecuado. Una tierra buena debe estar sobre unos 10 ohmios

 

Te puede interesar

material electrico
Arriba