Disyuntor de falla a tierra

Virunus

Nuevo miembro
Buenas tardes, gracias de antemano, necesito instalar este disyuntor falla a tierra, pero mi sistema es monofásico (110V en cada línea), para llevar los 220v necesarios a la máquina tengo que llevar dos líneas y su respectiva tierra. Ahora bien el disyuntor proporcionado dice que debo colocar L y N, hay potencial problema conectar las dos líneas en L y N para este disyuntor, o sea alimentar también el disyuntor en N con 110V?


61TO1iz7ShL._SL1430_.jpg
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Hola

Guiándose por la simbología del aparato sería un 2P, no 1P+N
1726543836926.png
Cuando es 1P+N no lleva protección en el neutro, solo es polo de seccionamiento solapado

1726545785534.png
 
Última edición:

Te puede interesar

material electrico
Arriba