Buenas noches a todos.

No soy muy entendido en esto por eso estoy por aquí intentando aprender y asesorarme.
Me podéis decir si esta conexión que me han pasado es correcta, a mi personalmente me parece que no (adjunto foto):

-Para que ponen una pia para cada aire si luego sale un solo cable de 6 hacia los aires y lo distribuyen a las 3 unidades exteriores :unsure:
- Lo correcto no hubiera sido el sacar dos cables para cada aire desde su pia correspondiente.

Sinceramente no se porque lo habrán hecho así, pero creo que a sido para ahorrarse el cable de 6 desde cada uno pues dice que hay unos 20 metros (es decir por 3 aires serian 60 metros de cable) hasta su correspondiente unidad exterior, pero vamos que si es correcto pues creo que se esta cargando a un solo cable la carga de los 3 aires y tampoco comprendo como puede funcionar así conectando las 3 pias por abajo.

No se sinceramente estoy un poco alucinado, a lo mejor me llevo la sorpresa y no es tal aberración.

Un saludo
gracias
 

Adjuntos

  • Screenshot_20220920-213007_Gallery.jpg
    Screenshot_20220920-213007_Gallery.jpg
    622,8 KB · Visitas: 13

boxervgr

Miembro
Pues ahora le pido la foto de las conexiones al que me lo pregunto, respecto a lo de si es broma si te digo la verdad me lo pregunto el martes y 13 de la semana pasada 🤔.
Gracias
 

PcFex

Miembro activo
Y en serio, eso te lo hizo un electricista ??
Hay muchas maneras de realizar un trabajó y otras que no se pueden permitir..
este es el esquema de un local con 2 maquinas de aire..

h3SLz0i.jpg


Esquema-unifilar3.jpg


Malos trabajos, lo saben hacer muchos, buenos muy pocos..
 

boxervgr

Miembro
Bueno, bueno he querido compartir esta situación con vosotros y explicaros como acabado el tema de la conexión esa tan profesional que se encontró mi amigo.

El adquirió una casa vieja (vamos un capricho del señor) en un pueblo donde cristo perdió el gorro y me dijo que si podía ir a ver como estaba la instalación eléctrica.
Como esta a 400 km le dije que, de eso nada, así que igual que yo tampoco tiene mucha idea de electricidad pero vio que esa conexión de los aires pues no le cuadraba.
Total, le metí miedo en el cuerpo y le dije mira tío pillate un electricista profesional y que te chequee como esta el tema de la electricidad ya que si hay eso hecho vete a saber que te puedes encontrar y he aprendido que con la electricidad poca broma, vamos que le dije que se pegaba fuego a la minima.
Nada llama a un electricista de urgencias ayer mismo porque es un impaciente (para que mentir que al tío no le va de ahí):rolleyes: y me llama esta mañana diciéndome, jajajaj:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
Que el electricista le dijo que era imposible que un electricista profesional hiciera las cosas que había visto en esa casa y que no había visto en su vida con 20 años de experiencia, por ejemplo:

-Empezando con las conexiones de los aires.
-En los puentes entre las pias había cables de distintos calibres entre ellos de 1.5, es decir, la fase de 2.5 y el neutro de 1.5, pero eso no es todo se ve que para aprovechar todo cable que tenía el tío había conectado pias con los colores del tierra, vamos que para el todos los cables tenían el mismo color y calibre.
-Dice que había cables que le faltaban la mitad de los hilos y estaban conectados de cualquier manera.
-Que las cajas no cerraban porque estaban saturado de cables y con los hilos de los cables sueltos por todos lados.
-Así y que había un tipo de caseta en la entrada de la finca hecha polvo donde tenia la entrada del contador, fusible y acometida, que había cables que estaban roídos posiblemente por las ratas y la carcasa del contador también roída por las ratas.
Vamos que el electricista le dijo que no pasaría una noche tranquilo en esa casa, así que le ha hecho presupuesto para hacerle toda la instalación nueva y le dijo si podía usar las fotos que estaba haciendo para sus clases:eek::eek::eek: de electricidad en un centro de enseñanza.

Mi conclusión es la siguiente de verdad que hay gente tan irresponsable sea o no sea electricista que pone en peligro su vida y la de los demás, el porque, pues no lo se si será motivo económico, por no tener dos dedos de frente o lo que sea, pero que menos que asesorarte un mínimo para hacer depende que cosas y las complicadas para los profesionales.

Venga un saludete a todos
 

PcFex

Miembro activo
Pues ya ves lo que hay por ahí..
Yo te invito a ver algunos de mis trabajos...no pongo todos




 

boxervgr

Miembro
Hola buenos días siempre me gusta ver videos de este tipo, sinceramente admiro la anticipación que tenéis los electricistas a la hora de ver las cosas en una obra, porque con tanto cable yo me volvería loco para saber que es cada cosa y donde va cada cosao_O.

Hay un par de cosas que me han llamado la atención:
-No sabia que se ponía tubos de acero para las instalaciones el exterior de la casa, es mas yo hice una para llevar la corriente al interfono y la hice con los típicos de pvc. Me imagino que será para estar mas protegidas, pero supongo que también será mucho mas caro, de todas maneras me gusta lo perfectas que te han quedado las curvas siendo de acero :unsure:.
-La otra cosa que me ha llamado la atención es que hay puesto en una de las cajas de empalme un regulador de luz. Sino me equivoco su función es regular la potencia con la que esta la luz encendida , pero no comprendo el porque se instala en la caja en lugar del mecanismo donde se enciende y apaga la luz, vamos el típico botón que gira en un interruptor.

Un saludo
 

PcFex

Miembro activo
Cuando se pone tubo en una obra, se tiene que saber cuantos cables vas a poner en cada tubo y solo pueden ocupar el 50% del tubo y adaptándote a reglamento.
El tubo de acero, aparte de estética se pone por altura y en este caso el tubo va a la altura del pecho, aunque otros están puestos a mas de 2 metros del suelo, pero como esta sujeto en una viga de acero, queda mejor, aparte que el tubo de PVC no se recomienda en exteriores y mas si le da el sol directamente, tiende a deformarse.
A tu segunda pregunta, volemos casi a lo mismo, esto funciona con pulsadores y es mas estético que los de rueda, aparte que regula focos de led y los reguladores de rueda de toda la vida, solo regulan incandescentes.

La estética es muy importate

J12851Q.jpg
 
Última edición:

PcFex

Miembro activo
Pero como todo tiene un principio y un final, ya estoy mayor, tengo 61, solo hago pequeños trabajos a personas muy cercanas.
Ya solo monto y reparó ordenadores y trabajos de telecomunicaciones, son trabajos mas cómodos y de menos riesgo.

 

Coitocircuito

Miembro Plata
Hola buenos días siempre me gusta ver videos de este tipo, sinceramente admiro la anticipación que tenéis los electricistas a la hora de ver las cosas en una obra, porque con tanto cable yo me volvería loco para saber que es cada cosa y donde va cada cosao_O.

Hay un par de cosas que me han llamado la atención:
-No sabia que se ponía tubos de acero para las instalaciones el exterior de la casa, es mas yo hice una para llevar la corriente al interfono y la hice con los típicos de pvc. Me imagino que será para estar mas protegidas, pero supongo que también será mucho mas caro, de todas maneras me gusta lo perfectas que te han quedado las curvas siendo de acero :unsure:.
-La otra cosa que me ha llamado la atención es que hay puesto en una de las cajas de empalme un regulador de luz. Sino me equivoco su función es regular la potencia con la que esta la luz encendida , pero no comprendo el porque se instala en la caja en lugar del mecanismo donde se enciende y apaga la luz, vamos el típico botón que gira en un interruptor.

Un saludo
Hola

El tubo de acero se pone donde hay riesgos de daño mecánico, bien de ese tipo PG (pared fina) o bien CONDUIT (pared gruesa). En ambos casos el tubo es completamente liso: no tienen costura interior

La curva del tubo de la foto es así de origen y es enchufable mediante manguitos. También existe la versión en tubo roscado, pero es más difícil de trabajar

El que existan curvas premoldeadas no significa que el tubo no se pueda curvar en frío (hasta determinado diámetro). Para ello hay una curvadora manual específica, para tubos de pared fina, que también se utiliza para los tubos de inox.

También se pude curvar con curvadora "normal" rellenándolos de arena

Para roscarlos también existe una terraja específica, con guía, ya que al ser la profundidad de la rosca tan pequeña tiende a perder el paso

Como digo el tubo se llama PG, así como sus accesorios, incluidos los prensaestopas (aunque ahora la tendencia de estos es en rosca métrica)

Para nota: decir que PG significa PG: Panzerrohr Gewinde, o sea rosca tubería blindada

Un saludo
 

PcFex

Miembro activo

Para nota: decir que PG significa PG: Panzerrohr Gewinde, o sea rosca tubería blindada
Veo que controlas bastante.
Hace 35 años, cuándo trabaje en aire acondicionado industrial se trabajaba con mucho tubo de acero y teníamos 2 curvadoras, una manual y otra hidráulica, ya las hay eléctricas.
Luego me tire mas de 20 años trabajando en telecomunicaciones y no hice muchos trabajos con acero, pero esto es como montar en bicicleta, aunque en este caso use curvas ya hechas.

Dobladora-de-tubos-el-ctrica-CE-IAF-de-1-2-a-2-dobladora-de-tubos-de.jpg
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Trabajé 50 años en electro mecánica. Primero como currante, y los 20 últimos como responsable de mantenimiento de una multinacional. Con tubo de acero hice bastantes trabajos, tanto en el PG como en el Conduit. Para el PG no se utiliza esa curvadora, pues abolla el tubo. Es una similar a esta. Con esta se puede curvar hasta el PG 21. A partir de ahí rellenar con arena y entonces si usar la hidráulica (aunque para esas medidas se utilizan más las curvas comerciales)

1664042726131.png
 

Coitocircuito

Miembro Plata
En la tubería conduit (tubo de acero estirado y galvanizado) se emplean este tipo de accesorios. Se utiliza mucho en instrumentación de procesos (rama en la que también trabajé, aunque lo del tendido del tubo no era cosa mía: yo sólo proyectaba)

Es un tubo muy caro porque tiene espesor y está completamente liso por su interior (no como la tubería común de agua, que tiene costura interior)

1664043333204.png
 
Última edición:

PcFex

Miembro activo
Yo nuca usé una curvadora eléctrica, fue una que vi en Internet y si dices que dobla el tubo será verdad, yo siempre usé una parecida a la que pones, pero del año la polca, de cuando hicieron el hospital de La Paz, porque la empresa se formo de trabajadores que hicieron el Hospital.
Esa curvadora manual, solo llegaba a PG 21, la hidráulica a PG 29..
De la foto de abajo usé poco, solo el manguito roscado, lo que mas usábamos era el manguito misto, para entrar a las cajas.
Lo que si , que puse cientos de estas y otras que eran doradas.

4b8oIZS.jpg
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Allá por los años 70 trabajé en una empresa que tenía una curvadora neumática, con plantillas/ molde (matriz y contramatriz) de hasta 1 m de radio, para curvar tubo de cobre y aluminio de embarrados de Alta Tensión
A partir de una determinada tensión los conductores que se emplean son huecos para facilitar la distribución de corriente (efecto "Skin") y evitar el efecto "corona"
 

boxervgr

Miembro
Con vosotros habria que hacer una sesión frente a una hoguera nocturna para contar todas estas historias, :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO: . A mi me gustan todas estas historias, vamos que entre los dos lleváis ya unos tiros pegados en este tema.

Gracias
Saludos
 

PcFex

Miembro activo
Con vosotros habria que hacer una sesión frente a una hoguera nocturna para contar todas estas historias, :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO: . A mi me gustan todas estas historias, vamos que entre los dos lleváis ya unos tiros pegados en este tema.

Gracias
Saludos
Por los años que pone, el lleva mas tiros que yo, además yo no tuve mucha suerte, en una de las ultimas empresas en las que estuve, casi 20 años, no tenia problemas ni de trabajo, ni de sueldo, el problema era que no podía cambiar al jefe..y me marche..
 