lavavajillas industrial

puebla

Nuevo miembro
Tengo un lavavajillas industrial para poner en un bar que consume 7'5 kw , siendo trifásico, que sección de cable devo usar y de cuantos amperios ha de ser el térmico? Las especificaciones vienen en alemán y pone: 230v or 400v / 3'6 or 7'5kw, alguien sabe decirme que significa esto? Gracias, un saludo.
 

jopas

Nuevo miembro
TRIFASICO
Magnetotermico de 16 A. Cable de 2,5 mm

Las especifficaciones indican que el aparato puede ser conectado a 230 v ( monofasico ) o a 400 V ( trifasico )
En caso de conectarlo a 230 V ( opcion poco recomendable por su consumo=32A ) magnetotermico de 35A y cable de 10mm
 

Te puede interesar

material electrico
Arriba