Muy buenas a todos, este es mi primer tema así que intentaré ser breve.

Tengo unas lamparas led en el baño de empotrar, de Philips, están en paralelo conectadas, funcionan genial, dan una luz tremenda, pero el problema viene en el apagado, cuando las apago, tres se apagan completamente y otra queda un par de minutos encendida de forma residual, no se apaga del todo hasta pasados unos minutos.

¿Con un compensador de cargas en esa bombilla se puede arreglar el problema?.

Gracias a todos.
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Descartando que estés cortando fase en el interruptor, y no neutro, la iluminancia remanente la eliminas colocando en paralelo con la lámpara un condensador MKP de 0,47 microfaradios 400 V CORRIENTE ALTERNA (Similar a este, pero de mayor tensión) Lo puedes conseguir en un comercio de electrónica por fracción de € o en otro tipo de suministradores (tiendas de iluminación, Leroy Merlin etc) a bastante mayor precio

Al estar todas en paralelo posiblemente con un solo condensador te sirva para todas