Buenas tardes a ver si a alguien le ha ocurrido que en salida de contador trifásico ente fases y neutro tiene 240v y entre fases 400v hasta aquí todo correcto
Hay una línea de aproximadamente 1000 mts subterránea de aluminio y al final de esta línea entre fases tenemos 429v y entre fases y neutro con una fase 240v con otra 254 y con ka otra 270v
Imagino que la causa es una ruptura no total del neutro pero no se la causa exacta o falta de aislamiento del
Cable
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Mas bien los efectos que citas son a causa de la capacidad entre conductores debido a la gran longitud. Lo que procede es meter una carga equilibrada conocida y medir valores de voltaje pero no con un aparato digital...
 