Buenas a todos, soy nuevo en el foro y este es mi primer post.
Tengo el problema que a la hora de dimensionar una instalación industrial a 400v dispongo de varios guardamotores (2.8 - 4 A) aguas abajo de un IGA y un ID, la cosa es que el guardamotor posee un poder de corte (Según tabla) de > 100 kA, entonces a la hora de elegir el poder de corte del IGA tendré que ponerlo superior ? Pregunto porque me parece excesivo ya que es un valor demasiado alto.
De ser así, que protección debería de colocar en el lugar del IGA ? (El previsto es de 40 A)
Otra duda que me ronda por la mente es si para conseguir selectividad cronológica por disparo magnético bastará a criterio general con elegir el IGA de un calibre superior y poder de corte superior al del guardamotor.
Muchas Gracias !!
Un saludo.
Tengo el problema que a la hora de dimensionar una instalación industrial a 400v dispongo de varios guardamotores (2.8 - 4 A) aguas abajo de un IGA y un ID, la cosa es que el guardamotor posee un poder de corte (Según tabla) de > 100 kA, entonces a la hora de elegir el poder de corte del IGA tendré que ponerlo superior ? Pregunto porque me parece excesivo ya que es un valor demasiado alto.