Salta diferencial al subir ICP pero al subirlo todo funciona bien.

Markoz

Nuevo miembro
Buenas, se que puede parecer una tontería pero me estoy volviendo loco. He buscado soluciones y no encuentro nada.
Resulta que he cambiado unos enchufes y conmutadores en casa por unos más nuevos (nada raro), y al volver a subir el Icp me salta el diferencial, pero lo subo y todo funciona perfecto y no vuelve a saltar. Solo salta cuando bajo y vuelvo a subir el icp...
Alguien sabe si esto es normal?
He de decir que antes de cambiar los enchufes no saltaba. Y el diferencial es nuevo de hace 1 mes.
Gracias.
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Hola

> Si antes no sucedía el hecho, y empezó hacerlo a raíz de meter la zarpa, debe querer decir que algún cable pillaste a la hora de cerrar los mecanismos: no va haber una derivación directa, sino con la suficiente derivación como para hacer disparar al ID y permitir su rearme

> Así que lo que toca es abrir todas las cajas de mecanismos, y con ellos fuera, comprobar si se sigue produciendo el disparo. De no hacerlo los vas cerrando uno por uno y haciendo la comprobación en cada paso

Saludos
 

Markoz

Nuevo miembro
Es lo que había pensado, haré eso entonces y veré si encuentro el fallo.
Si no vuelvo a escribir es que lo he arreglado 😎
Muchas gracias por la ayuda.
 