Se realizará una instalación eléctrica en un local y soy muy inexperto en el tema por lo que necesito ayuda.
Se contratará luz comercial trifasica 220v
Calculé las siguientes cargas:
60amp equipo aire acondicionado 10 ton
22amp en 4 minisplits (5.5 cada uno)
12amp de iluminación ya que serán paneles led
35 amp de contactos (son 4 salones chicos y un auditorio de 150 personas donde se toca en vivo)
El equipo de aire acondicionado no lleva neutro, tampoco los minisplits, correcto?
el balance quedó de la siguiente manera
fase 1 = 88.5amp
fase 2 = 91.5amp
fase 3 = 91.0amp
neutro = 47amp
Del medidor al centro de carga son 120mts de distancia
estoy proponiendo para las fases cable calibre 2 que soporta 130amp a 90°C, esta correcta la propuesta?
para el neutro estoy proponiendo un neutro calibre 6 que soporta 65amp a 75°C, esta correcta la propuesta?
para la tierra no he propuesto porque tengo duda si puedo proponer tal vez un calibre 4 o tiene que ser del mismo calibre que las fases?
Además propuse un interruptor termomagnetico siemens trifasico de 125amp, está correcto?
y por ultimo propuse un centro de carga trifasico de 125amp pero no se si poner de 150amp. esta correcto?
me ayudarían mucho con sus respuestas, propuestas, correciones, etc.
Se contratará luz comercial trifasica 220v
Calculé las siguientes cargas:
60amp equipo aire acondicionado 10 ton
22amp en 4 minisplits (5.5 cada uno)
12amp de iluminación ya que serán paneles led
35 amp de contactos (son 4 salones chicos y un auditorio de 150 personas donde se toca en vivo)
El equipo de aire acondicionado no lleva neutro, tampoco los minisplits, correcto?
el balance quedó de la siguiente manera
fase 1 = 88.5amp
fase 2 = 91.5amp
fase 3 = 91.0amp
neutro = 47amp
Del medidor al centro de carga son 120mts de distancia
estoy proponiendo para las fases cable calibre 2 que soporta 130amp a 90°C, esta correcta la propuesta?
para el neutro estoy proponiendo un neutro calibre 6 que soporta 65amp a 75°C, esta correcta la propuesta?
para la tierra no he propuesto porque tengo duda si puedo proponer tal vez un calibre 4 o tiene que ser del mismo calibre que las fases?
Además propuse un interruptor termomagnetico siemens trifasico de 125amp, está correcto?
y por ultimo propuse un centro de carga trifasico de 125amp pero no se si poner de 150amp. esta correcto?
me ayudarían mucho con sus respuestas, propuestas, correciones, etc.