Parece que el problema podría estar relacionado con la configuración o conexión del módulo Deep Sea 331 que estás utilizando para la
conmutación automática entre la red eléctrica y el grupo electrógeno. El comportamiento que describes, donde el conmutador entra y sale constantemente, sugiere que hay una falta de sincronización adecuada o una mala configuración en el sistema de conmutación.
Asegúrate de que las conexiones entre el módulo Deep Sea 331, el grupo electrógeno y el ATS (Automatic Transfer Switch o conmutador) estén correctamente realizadas. Verifica que todos los cables estén bien conectados, sin falsos contactos ni cortocircuitos.
Comprueba que las fases y neutros estén bien distribuidos y que no haya un problema de desbalance en las conexiones que pueda estar afectando el conmutador.
Revisa los parámetros de temporización, como el tiempo de retardo para la transferencia y el tiempo de retardo para el regreso a la red principal. Si estos tiempos están muy cortos, el conmutador podría estar alternando rápidamente entre la red y el generador.
Detección de Red: Verifica cómo está configurada la detección de la red. Asegúrate de que el módulo está correctamente detectando la ausencia o caída de la red eléctrica y que no esté interpretando fluctuaciones menores como una pérdida completa de energía.
Parámetros de Voltaje y Frecuencia: Verifica que los valores de tensión y frecuencia del grupo electrógeno estén dentro de los límites configurados en el Deep Sea 331 para la transferencia. Si la tensión o la frecuencia están fuera de los parámetros configurados, el módulo podría estar intentando desconectar y reconectar repetidamente.
Asegúrate de que el ATS esté en buen estado y funcione correctamente. Un ATS defectuoso podría estar causando el problema de cambio constante entre la red y el generador.
Revisa si hay algún problema en la fuente de control del ATS, como falsos contactos o fallos en los actuadores.
Verifica que los sensores de voltaje, frecuencia y otros parámetros que usa el Deep Sea 331 para decidir cuándo conmutar estén funcionando correctamente.
Asegúrate de que el módulo esté recibiendo la información correcta sobre el estado de la red y del generador.
Si todo parece estar correctamente conectado y configurado, es posible que el módulo necesite una actualización de firmware o una revisión de parámetros de fábrica. Consulta el manual del Deep Sea 331 o contacta con el fabricante para obtener asistencia técnica.