Problema con grupo electrogeno

A.I.C

Nuevo miembro
Hola, quisiera ver si me pueden ayudar, lo que paso es que donde trabajo, trabajamos con grupos electrógenos de 2MW, bueno el asunto es que los tenemos setados para que trabajen a 1.4MW, cuando toman carga estos equipos no tienen ningún problema, pero cuando sacamos los equipos hay algunos que cuando van bajando la carga, mas o menos llegando a 1 MW botan la carga, no bajándola paulatinamente como debe ser...bueno, si alguien me puede ayudar con alguna idea, sera bienvenida, de antemano, gracias!!!
 

albaluzes

Nuevo miembro
Que carga teneis conectada a los grupos deve ser muy grande para 1,4 megawatios siena a población grande de entre 30.000 habitantes o así.
 

izqelec

Nuevo miembro
Buaaaaaaaaa parece que tenéis un centro de transformación propio, en vez de un grupo electrógeno, flipo. Botar la carga debe de votar pero a saco.
 

Diazel

Nuevo miembro
Buenos Dias

No comprendo bien tu duda. Imagino que se trate de grupos electrogenos que sincronizan de manera tal que se repartan la carga hasta 1.4MW cada uno. En ese caso ellos tiene un ajuste para cuando la carga es disminuye y saldrian segun la prioridad que le tiene configurada "botando la carga" paulatinamente hasta un valor que debes ajustar.

De que panel de control se trata?

Saludos
 

javii7929

Nuevo miembro
buenas tardes! tengo un problema en el grupo electrogeno y su conmutacion porque no se activa cuando cae la red osea el grupo arranca y todo bien pero el conmutador no para de entrar y salir... lo tengo conectado con un modulo deep sea 331 y e igual esq lo estoy conexionando mal! muvhas gracias por vuestra ayuda de antemano
 

archerforero

Nuevo miembro
javii has intentado hablar con los fabricantes?. en todo caso ya ese problema puede que llos te lo solucionen, deberian tener un centro de llamadas o algo parecido.



saludos compañero



_____________________________________________
trabajando para masajes madrid
 

cuentamealgo

Nuevo miembro
Parece que el problema podría estar relacionado con la configuración o conexión del módulo Deep Sea 331 que estás utilizando para la conmutación automática entre la red eléctrica y el grupo electrógeno. El comportamiento que describes, donde el conmutador entra y sale constantemente, sugiere que hay una falta de sincronización adecuada o una mala configuración en el sistema de conmutación.
Asegúrate de que las conexiones entre el módulo Deep Sea 331, el grupo electrógeno y el ATS (Automatic Transfer Switch o conmutador) estén correctamente realizadas. Verifica que todos los cables estén bien conectados, sin falsos contactos ni cortocircuitos.
Comprueba que las fases y neutros estén bien distribuidos y que no haya un problema de desbalance en las conexiones que pueda estar afectando el conmutador.
Revisa los parámetros de temporización, como el tiempo de retardo para la transferencia y el tiempo de retardo para el regreso a la red principal. Si estos tiempos están muy cortos, el conmutador podría estar alternando rápidamente entre la red y el generador.
Detección de Red: Verifica cómo está configurada la detección de la red. Asegúrate de que el módulo está correctamente detectando la ausencia o caída de la red eléctrica y que no esté interpretando fluctuaciones menores como una pérdida completa de energía.
Parámetros de Voltaje y Frecuencia: Verifica que los valores de tensión y frecuencia del grupo electrógeno estén dentro de los límites configurados en el Deep Sea 331 para la transferencia. Si la tensión o la frecuencia están fuera de los parámetros configurados, el módulo podría estar intentando desconectar y reconectar repetidamente.
Asegúrate de que el ATS esté en buen estado y funcione correctamente. Un ATS defectuoso podría estar causando el problema de cambio constante entre la red y el generador.
Revisa si hay algún problema en la fuente de control del ATS, como falsos contactos o fallos en los actuadores.
Verifica que los sensores de voltaje, frecuencia y otros parámetros que usa el Deep Sea 331 para decidir cuándo conmutar estén funcionando correctamente.
Asegúrate de que el módulo esté recibiendo la información correcta sobre el estado de la red y del generador.
Si todo parece estar correctamente conectado y configurado, es posible que el módulo necesite una actualización de firmware o una revisión de parámetros de fábrica. Consulta el manual del Deep Sea 331 o contacta con el fabricante para obtener asistencia técnica.
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Parece que el problema podría estar relacionado con la configuración o conexión del módulo Deep Sea 331 que estás utilizando para la conmutación automática entre la red eléctrica y el grupo electrógeno. El comportamiento que describes, donde el conmutador entra y sale constantemente, sugiere que hay una falta de sincronización adecuada o una mala configuración en el sistema de conmutación.
Asegúrate de que las conexiones entre el módulo Deep Sea 331, el grupo electrógeno y el ATS (Automatic Transfer Switch o conmutador) estén correctamente realizadas. Verifica que todos los cables estén bien conectados, sin falsos contactos ni cortocircuitos.
Comprueba que las fases y neutros estén bien distribuidos y que no haya un problema de desbalance en las conexiones que pueda estar afectando el conmutador.
Revisa los parámetros de temporización, como el tiempo de retardo para la transferencia y el tiempo de retardo para el regreso a la red principal. Si estos tiempos están muy cortos, el conmutador podría estar alternando rápidamente entre la red y el generador.
Detección de Red: Verifica cómo está configurada la detección de la red. Asegúrate de que el módulo está correctamente detectando la ausencia o caída de la red eléctrica y que no esté interpretando fluctuaciones menores como una pérdida completa de energía.
Parámetros de Voltaje y Frecuencia: Verifica que los valores de tensión y frecuencia del grupo electrógeno estén dentro de los límites configurados en el Deep Sea 331 para la transferencia. Si la tensión o la frecuencia están fuera de los parámetros configurados, el módulo podría estar intentando desconectar y reconectar repetidamente.
Asegúrate de que el ATS esté en buen estado y funcione correctamente. Un ATS defectuoso podría estar causando el problema de cambio constante entre la red y el generador.
Revisa si hay algún problema en la fuente de control del ATS, como falsos contactos o fallos en los actuadores.
Verifica que los sensores de voltaje, frecuencia y otros parámetros que usa el Deep Sea 331 para decidir cuándo conmutar estén funcionando correctamente.
Asegúrate de que el módulo esté recibiendo la información correcta sobre el estado de la red y del generador.
Si todo parece estar correctamente conectado y configurado, es posible que el módulo necesite una actualización de firmware o una revisión de parámetros de fábrica. Consulta el manual del Deep Sea 331 o contacta con el fabricante para obtener asistencia técnica.
Jodida sería la avería si tras ¡ 8 AÑOS ! , aún no la hubiera resuelto :eek:
 

Te puede interesar

material electrico
Arriba