Para montar un horno hay que ceñirse a las instrucciones del fabricante. En el
caso mas benévolo hay que respetar una distancia entre horno y pared del fondo de 20 mm que es
justo lo que ocupa un
Schuko acodado de 16 A montado en una base enchufe empotrable (A tener en cuenta si se quiere utilizar una base/clavija Schuko de 25 A que pudiera tener mayor altura su clavija)

En conclusión, para no seguir mareando la perdiz
¿Llega el cable del horno hasta el punto de conexión de la vitro?
Si> cortar clavija y conectar en el mismo punto, bien sea con un enchufe de 25 A u otro método de conexión (clemas)
No> derivar desde ese punto de conexión con manguera de 3G6 y colocar base de 25 A
O bien hacer una salida en el cuadro de automáticos para el horno con automático de 16A
Lo que no tiene cabida es cambiar el cable del horno, alargándolo, ya que este cable es especifico que no permite ese supuesto
Tampoco tiene cabida tener protegido una base enchufe de 16 A con un automático de 25 A