Hay alguna diferencia entre un magnetotermico normal y uno específico que se denomine IGA ??? Haber si alguien concreta más esta cuestión gracias

Estado
Cerrado para nuevas respuestas.

calvorovich52

Nuevo miembro
Tengo que cambiar el IGA de cuadros de luces de 25 A y tengo un magnetotermico del mismo amperaje se podría utilizar como IGA al parecer los Dos cumplen la misma función!!!
 

Maese

Miembro
No creo que tengas ni magnetotérmico curva B ni D, seguro que tienes C, de utilización en viviendas.
 

Maese

Miembro
Por lo que leo en este foro, gusta mucho de marear la perdiz.
El magnetotérmico ha de ser curva C y un mínimo de poder de corte de 4.5 kA, porque supongo que será lo siguiente.
 

calvorovich52

Nuevo miembro
No creo que tengas ni magnetotérmico curva B ni D, seguro que tienes C, de utilización en viviendas.
Ah sí se refiere a la curva de disparo siempre hablamos tipo C
Descartamos ete tema con esta explicación por favor nesecito argumento más desarrollado
Curvas de disparo
Curva B
(equivalente a la antigua curva L: disparo entre 2,6 y 3,85 In):
Protección de generadores, de personas y grandes longitudes de cable (en régimen TN e IT).
Sobrecarga: térmico estándar.
Cortocircuito: umbrales magnéticos fijados por curva B (Im entre 3 y 5 In o 3,2 y 4,8 In)
Se utilizan para protección de generadores y grandes longitudes de cable.

Curva C
(equivalente a la antigua curva U: disparo entre 3,85 y 8,8 In):
Protección de cables alimentando receptores clásicos.
Sobrecarga: térmico estándar.
Cortocircuito: umbrales magnéticos fijados por curva C (Im entre 5 y 10 In o 7 y 10 según los aparatos)
Estos son los más utilizados. Son los utilizados en las instalaciones domésticas, alumbrado, tomas de corriente y usos generales.

Curva D:
Protección de cables alimentando receptores con fuertes puntas de arranque.
Sobrecarga: térmico estándar.
Cortocircuito: umbrales magnéticos fijados por curva D (Im entre 10 y 14 In)
Receptores con fuertes puntas de arranque como motores o transformadores.

Curva MA:
Protección arranque de motores.
Sobrecarga: no hay protección.
Cortocircuito: umbrales magnéticos fijados por curva MA (Im fijado a 12 In)
protección de arranque de motores, pero estos no tienen protección contra sobrecargas.
Curva Z:
Protección de circuitos electrónicos.
Sobrecarga: térmico estándar.
Cortocircuito: magnéticos fijados por curva Z (Im entre 2,4 y 3,6 In)
Para protección de circuitos electrónicos.
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Por lo que leo en este foro, gusta mucho de marear la perdiz.
El magnetotérmico ha de ser curva C y un mínimo de poder de corte de 4.5 kA, porque supongo que será lo siguiente.
Suele suceder que algunos se pasan de listos...o no llegan.

Bien pudiera darse el caso que el automático que tiene sea de curva ICP; sin ir a las curvas que aludes, que dicho sea de paso tampoco conoces. Así que si se diera el supuesto de que el automático que tiene es de curva ICP (cosa que no sabe porque no lo había mirado), y lo coloca, hubiera metido la pata...igual que tú lo has hecho por pasarte de listo:confused:
 

Maese

Miembro
Lo primero, no faltes al respeto.
Lo segundo, curva ICP la verdad que no conozco. Conozco la curva ICP-M que no difiere mucho de la C.
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Lo primero, no faltes al respeto.
Lo segundo, curva ICP la verdad que no conozco. Conozco la curva ICP-M que no difiere mucho de la C.
Vuelvo a reiterarme en lo de pasarte de listo: nada tiene que ver la curva de disparo con la reposición del aparato: MANUAL en ese caso

En cuanto a diferir de la C es tu opinión, no la realidad. Si no fueran distintas no existirían

Y te ruego que dejes de meter mierda en el foro: lo de marear la perdiz no venía a cuento para nada. Como iba dirigido a mi persona por eso contesté

Ruego al moderador que tome cartas en el asunto, que no es la primera vez que obra de esta manera
 

Maese

Miembro
Diferir es sinónimo de distinta pero con cierta similitud, lo que es la una de la otra.

No iba dirigido a tu persona pero qué más da, eres el alfa.

Me faltas al respeto y ahora pides al colegacho moderador, que está más claro que es Pcfex, que tome cartas en el asunto???
 

PcFex

Miembro Bronce
Diferir es sinónimo de distinta pero con cierta similitud, lo que es la una de la otra.

No iba dirigido a tu persona pero qué más da, eres el alfa.

Me faltas al respeto y ahora pides al colegacho moderador, que está más claro que es Pcfex, que tome cartas en el asunto???
Por Alusiones voy a participar en esta discusión.
Maese, da lo mismo quien sea el moderador o administrador, es el que el dueño del foro Riderwalker puso al frente para moderar el contenido del foro, para que no ocurran estas cosas y creo que desde que esta, hay un equilibrio y deja estar, aunque existe una recomendación.

Los usuarios, que tengan experiencia en el comentario, pueden resolver el problema.
Otros usuarios pueden aportar otras soluciones, todas las soluciones son validas, lo impórtate es el aporte
Abstenerse en los comentarios de crear un CHAT, de preguntas y respuestas, con la única motivación
de ver quien la tiene mas grande.

Precisamente, desde que se puso estas nomas no entro al trapo.
Ahora bien, si tu estas cualificado para ser el administrador del contenido del foro, manda un privado a Riderwalker y que te ponga.
Si no lo piensas hacer, te rogaría que no me nombres en tus comentarios, ya que me obligas por alusiones a responderte en publico y contaminar el hilo.
 

Maese

Miembro
Pero vamos a ver, ¿tú estas flipado o qué? No te das cuenta que el que siempre la tiene que tener más grande es tu coleguilla, ya buscará estratagemas, incluso para contigo pero con condescendencia, y que siempre tiene que tener la última palabra además de faltar al respeto con listillo o ignorante y otra serie de adjetivos.
De moderador lo que has conseguido es hacer y deshacer a vuestro antojo: elimináis y cerràis lo que no les gusta o atenta a vuestros, en uno miedos y en el otro, ego.
Ahora, te pasas a moderador y me eliminarás o no me dejarás participar, es lo que haces, verdad?
 

Riderwalker

Administrator
Miembro del equipo
La participación en esta publicación se ha desviado en algo que nada tiene que ver con la consulta del OP.

La moderación y en concreto el usuario ForoElectricidad forma parte del equipo del Foro y no tiene vinculación con otros miembros de la comunidad.

Esta publicación queda cerrada.
 