Última actividad de 2j_

  • 2
    2j_ ha respondido al tema Diferencial rearmador Schneider.
    Básicamente hay 3 opciones principales que se pueden dar solas o una combinación de ellas: - tienes un defecto que hay que corregir que...
    • diferenciales s.png
  • 2
    2j_ ha respondido al tema Protecciones para una línea.
    -no es recomendable usar un diferencial trifásico para cargas monofásicas, ya que ante un defecto de un circuito monofásico podría...
  • 2
    2j_ ha respondido al tema Domotizar piscina con Relé Sonoff.
    Si quieres priorizar el wifi sobre los controles que ya tienes, necesitas poner la salida del manual y el reloj al S2 y la salida L Out...
    • 1741688153160.png
  • 2
    2j_ ha respondido al tema Domotizar piscina con Relé Sonoff.
    La salida del reloj, del control manual y la del wifi tienen que estar en paralelo, es decir al mismo extremo de la bobina. El sonoff...
    • 1741682423209.png
  • 2
    2j_ ha respondido al tema Domotizar piscina con Relé Sonoff.
    Para que se te pueda ayudar, debes definir cómo quieres que funcione el sistema cuando activas el relé wifi. Por ejemplo, si quieres...
  • 2
    2j_ ha respondido al tema <Resuelto> Inyectar fotovoltaica.
    Parece por lo que comentas que tienes el esquema 8 Respecto a la red de compañía, el elemento de corte general es el IGA Además...
    • 1741597630253.png
  • 2
    Escuchar alta frecuencia depende de la edad y de otros factores como la exposición a sonidos de alta potencia durante periodos...
    • 1739360305962.png
    • 1739360359765.png
  • 2
    Como es un ruido de alta frecuencia, lo primero que tienes que comprobar es si se genera dentro de tu casa o viene de fuera (por ejemplo...
  • 2
    2j_ ha respondido al tema Duda seria diferencial sin neutro.
    Eso es para monofásico, en trifásico se mide la diferencia entre lo que entra y lo que sale total, de todos lo cables, no hay referencia...
    • 1739262362052.png
    • 1739262407968.png
  • 2
    Cuidado con aplicar esas fórmulas. Las fórmulas deben tener la conductividad/resistividad como variable, no fija a 20ºC Es necesario...
    • 1739194667917.png
    • 1739194543861.png
  • 2
    2j_ ha respondido al tema <Resuelto> Electricidad a containers.
    Cuidado con el tipo de generador, para tus necesidades es muy recomendable de tipo inverter Si los a/c no son inverter, tendrán una...
    • 1738840630246.png
    • 1738840951170.png
    • 1738841131971.png
  • 2
    2j_ ha respondido al tema <Resuelto> Esto no es electricidad.
    El sistema no es estático (ideal según tu lenguaje) en la definición del hilo en la definición del hilo. Es un sistema que da caudal...
  • 2
    2j_ ha respondido al tema <Resuelto> Sobrecarga batería 16V.
    Para que se te pueda ayudar tienes que poner el modelo y características técnicas de: panel: Vmp,Imp,Isc,Voc batería: plomo, iones de...
  • 2
    2j_ ha respondido al tema <Resuelto> Esto no es electricidad.
    Sólo si Q=0. Estás pensado en estática con los grifos cerrados. Pero el sistema está pensado para usarlo (dinámica) y, por lo tanto, con...
    • 1738583834427.png
    • 1738584137182.png
  • 2
    El criterio de seguridad prima sobre el criterio de comodidad Esa afirmación es parcialmente correcta, depende de los metros de cable...
    • 1738228538426.png