Contenido reciente de 2j_

  1. 2

    Diferencial rearmador Schneider

    Básicamente hay 3 opciones principales que se pueden dar solas o una combinación de ellas: - tienes un defecto que hay que corregir que va más allá de cambiar de diferencial (aislamiento, perturbaciones externas, etc) - tienes muchas cargas conectadas a un sólo diferencial y está cerca del...
  2. 2

    Protecciones para una línea

    -no es recomendable usar un diferencial trifásico para cargas monofásicas, ya que ante un defecto de un circuito monofásico podría afectar a todos los circuitos si salta el diferencial trifásico -necesitas definir las longitudes de los cables - necesitas definir el tipo de carga para la curva...
  3. 2

    Domotizar piscina con Relé Sonoff

    Si quieres priorizar el wifi sobre los controles que ya tienes, necesitas poner la salida del manual y el reloj al S2 y la salida L Out a la bobina. Los controles antiguos actuarán si activan S2 y no tienes el modo Detach relay activado
  4. 2

    Domotizar piscina con Relé Sonoff

    La salida del reloj, del control manual y la del wifi tienen que estar en paralelo, es decir al mismo extremo de la bobina. El sonoff lleva un relé, por lo que se puede paralelizar Si no te ha funcionado seguramente es porque no has cableado correctamente o el control wifi no se estaba...
  5. 2

    Domotizar piscina con Relé Sonoff

    Para que se te pueda ayudar, debes definir cómo quieres que funcione el sistema cuando activas el relé wifi. Por ejemplo, si quieres que actúe durante un tiempo
  6. 2

    <Resuelto> Inyectar fotovoltaica

    Parece por lo que comentas que tienes el esquema 8 Respecto a la red de compañía, el elemento de corte general es el IGA Además tendrás la protección del circuito del inversor que será el elemento de corte de la red interior respecto a la generación del inversor Al estar el inversor aguas...
  7. 2

    Ruido eléctrico o pitido en la fuente en varios ordenadores

    Escuchar alta frecuencia depende de la edad y de otros factores como la exposición a sonidos de alta potencia durante periodos prolongados Presbiacusia https://www.rtve.es/noticias/20091006/el-arma-contra-el-botellon-un-desagradable-pitido-que-solo-oyen-los-jovenes/295275.shtml
  8. 2

    Ruido eléctrico o pitido en la fuente en varios ordenadores

    Como es un ruido de alta frecuencia, lo primero que tienes que comprobar es si se genera dentro de tu casa o viene de fuera (por ejemplo del variador del motor del ascensor de la comunidad) Los electrodomésticos modernos(vitro, aire acondicionado, microondas, lavadora, frigo, tv, fuente de...
  9. 2

    Duda seria diferencial sin neutro

    Eso es para monofásico, en trifásico se mide la diferencia entre lo que entra y lo que sale total, de todos lo cables, no hay referencia al neutro https://www.foroelectricidad.net/threads/duda-seria-diferencial-sin-neutro.5547/#post-18252
  10. 2

    Caida de Tensión, Formulas practicas.

    Cuidado con aplicar esas fórmulas. Las fórmulas deben tener la conductividad/resistividad como variable, no fija a 20ºC Es necesario calcular antes la temperatura del cable y poner la conductividad/resistividad a la temperatura correcta...
  11. 2

    <Resuelto> Electricidad a containers

    Cuidado con el tipo de generador, para tus necesidades es muy recomendable de tipo inverter Si los a/c no son inverter, tendrán una corriente de arranque elevada respecto a la nominal y lo tienes que tener en cuenta para dimensionar la potencia del generador Seguramente necesitarás...
  12. 2

    <Resuelto> Esto no es electricidad

    El sistema no es estático (ideal según tu lenguaje) en la definición del hilo en la definición del hilo. Es un sistema que da caudal a un punto de agua, como se ve en el esquema de inicio. Con lo cual Q>0. Para Q=0 no se ponen tuberías
  13. 2

    <Resuelto> Sobrecarga batería 16V

    Para que se te pueda ayudar tienes que poner el modelo y características técnicas de: panel: Vmp,Imp,Isc,Voc batería: plomo, iones de litio, LiFePo, y sus tensiones a SoC de 100% y 0%, capacidad, etc. regulador: tensión bulk, absorción, flotación inversor: tensión máx y tensión mínima de...
  14. 2

    <Resuelto> Esto no es electricidad

    Sólo si Q=0. Estás pensado en estática con los grifos cerrados. Pero el sistema está pensado para usarlo (dinámica) y, por lo tanto, con grifos abiertos Q>0...
  15. 2

    Dudas sobre pequeñas fugas electricas

    El criterio de seguridad prima sobre el criterio de comodidad Esa afirmación es parcialmente correcta, depende de los metros de cable, y por consiguiente de la caída de tensión máxima permitida, si la distancia es larga el cable será de mayor sección para el mismo magnetotérmico Depende otra...