Caida de Tensión, Formulas practicas.

Estoy adjuntando formulas prácticas para el calculo de caida de tension en sistemas Monofasico y Trifasico.
Visibles estan la formulas generales y aplicacion, como archivo estan mostrada la equivalencia.
Carlos Alberto - Brasil

Formul base 3a.jpgFormula Base 3 b.jpg
 

Adjuntos

  • Formulas 2 a.jpg
    Formulas 2 a.jpg
    189,5 KB · Visitas: 380
  • Formulas 2b.jpg
    Formulas 2b.jpg
    217 KB · Visitas: 374

2j_

Miembro activo
Cuidado con aplicar esas fórmulas. Las fórmulas deben tener la conductividad/resistividad como variable, no fija a 20ºC
Es necesario calcular antes la temperatura del cable y poner la conductividad/resistividad a la temperatura correcta.

1739194667917.png
Y tener en cuenta los factores de corrección de la intensidad máxima según el tipo instalación, agrupamientos, etc.
 