Buenas!. Me surgen varias dudas sobre el calibre de los conductores. Según he estado viendo, la sección de los cables no se refiere tanto a la sección física de la circunferencia del metal, si no de alguna forma a la sección eléctrica por el tema de la caida de tensión. Curiosamente haciendo...
> Si lo dijiste cuando me pasaste la grafica respondiéndome a si el diferencial de 300mA protegia las personas.
> Si lo dijiste al decir que la curva que me pasaste es valida para ambos diferenciales.
> se interpretarla perfectamente. Tu no, ya que incluso veias 300mA ficticios por algún...
> No estoy yo tan seguro. A ver si sabes interpretarla bien.
> Te estaba preguntando el por que de la instalación de diferenciales de 300mA y si con ellos las personas corren riesgo. Yo ya sabia que el de 30mA te protege.
> el ID aguas arriba de 300mA serviría principalmente para no cortar...
Mi única intención es entender como es posible que se instalen diferenciales de 300mA cuando estos no protegen lo suficiente a las personas. La grafica que me has pasado muestra la curva de un diferencial de 30mA. Con ese estas a salvo haya tierra obviamente y sin ella porque según veo a los...
"No sirve el colocar el ID de 300 mA, aguas arriba. para esa salida como te han dicho. La selectividad tiene que ser cronométrica y amperimétrica. Con el ID de 300 mA sólo la tienes amperimétrica"
Aquí me das a entender que si que se puede usar uno de 300mA y luego cuando me pasas la grafica no...
Qué me dices de este comentario en un foro:
" Hola Felisin.
Si el reglamento permite el diferencial de 300 mA para alumbrado público (exterior que se denomina ahora) y no lo permite para viviendas, será por algo.
Y la respuesta está en:
El reglamento define tres tensiones de seguridad para...
Interesante. Osea que según esto pueden pasar por tu cuerpo 300mA (intuyo que será similar al de 30mA) pero como el tiempo de disparo esta por debajo del "umbral de daño" estaría protegiendo a las personas. Aun que esto no concuerda con lo que yo he liedo en foros, que dicen que los...
La funcion de ese ID de 300mA sería que no salte todo el cuadro secundario mas bien, no?. Es decir ese diferencial no protege a las personas. Es mucha corriente eso.
He leido en luchos sitios y he visto gente que instala siempre diferenciales de 300mA. Para que se instalan entonces si se podría prescindir de ellos?.
Buenas!.
Me surge la duda. ¿Es necesario instalar un diferencial selectivo en el cuadro principal cuando el secundario solo tiene dos protecciones: un diferencial y un automatico?. Me he encontrado una instalación en la que no hay diferencial en el cuadro principal y la línea parte directamente...
Buenas!.
Me surge la duda. ¿Es necesario instalar un diferencial selectivo en el cuadro principal cuando el secundario solo tiene dos protecciones: un diferencial y un automatico?. Me he encontrado una instalación en la que no hay diferencial en el cuadro principal y la línea parte...