Resultados de búsqueda

  1. M

    Ruido eléctrico o pitido en la fuente en varios ordenadores

    Hola, ciertamente es un crack. Da gusto leer sus posts; ni marea la perdiz ni anda con historias. Saludos
  2. M

    Dimensionar cable Int Regulable 100-160A ¿Que dice el REBT?

    Hola, si el IAR está regulado a 125A cumple, como te dice el instalador. Ahora bien, ese nuevo subcuadro debería llevar un interruptor general también. Saludos
  3. M

    <Resuelto> Controlar contactor con un temporizador

    Hola, necesitas en el contactor un contacto auxiliar nc. Saludos
  4. M

    Calculo de kit aislado fotovoltaico

    Hola, cuando dices potencia instalada 1145 w, ¿te refieres a potencia pico de la vivienda? También, ¿de cuántos paneles solares dispones? Gracias
  5. M

    <Resuelto> Duda normativa para estudiante electricidad

    Hola, digo que a lo mejor el profe no sabe diferenciar cada tramo de una instalación de enlace porque si lo que has de calcular es sección y calibre de conductores y fusibles, no sólo te ha de dar la potencia prevista y los metros de la LGA sino además, los metros de la derivación individual.
  6. M

    <Resuelto> Duda normativa para estudiante electricidad

    Hola, lo que hay entre la CGP y la CPM es la LGA, ni derivación ni acometida. Si el profe ya te dice que hay una LGA de 15 m es que antes de la CPM del cliente va a ver una CGP o el profe no sabe diferenciar entre acometida, LGA y DI.
  7. M

    <Resuelto> Esto no es electricidad

    Cuando hablo de ideal me refiero a no tener en cuenta las pérdidas de presión por la canalización de un tramo con respecto al otro. si el caudal va a ser cero tampoco tiene sentido la instalación, no sólo que no se pongan las tuberías.
  8. M

    <Resuelto> Esto no es electricidad

    Hola, la pregunta en cuestión es si la presión es mayor siguiendo uno u otro recorrido. Ante un sistema ideal, mi respuesta es que la presión es la misma y en el caso que nos ocupa, se pueden despreciar las pérdidas.
  9. M

    Consejos para preinstalación eléctrica en vivienda bifamiliar (Plano adjunto)

    Pensé que tenías suministro trifásico. Creo que deberías pensar una electrificación mínima para cada vivienda, básica 5.75 kw, por lo que nos lleva a una solicitud de suministro para electrificación elevada 14.5 kw.
  10. M

    <Resuelto> Esto no es electricidad

    No depende de los metros de tubo aunque existan pérdidas. En ambos casos que has expuesto la presión será igual porque la diferencia de energía potencial dada por la altura entre el vaso y el punto de acceso es la misma sigas un recorrido u otro y sea más o menos distancia.
  11. M

    <Resuelto> Esto no es electricidad

    Hola, la presión sería la misma porque el diferencial es el mismo.
  12. M

    Dudas sobre pequeñas fugas electricas

    Hola, los circuitos monofásicos tienen que estar protegidos por magnetotérmicos bipolares. No entiendo cuando dices que son una basura porque sólo cortan un polo, el de fase, y el otro no, el de neutro. No sé de qué año puede ser tu instalación pero esos no está permitidos desde hace...
  13. M

    <Resuelto> ENCENDIDO ALTERNO TEMPORIZADO

    Buenos días, no tengo link de compra, jamás he comprado por Internet. Lo compro en mi proveedor habitual.
  14. M

    <Resuelto> ENCENDIDO ALTERNO TEMPORIZADO

    Hola, creo que te has equivocado en el precio, 57 € es lo que me ha costado.
  15. M

    Dudas sobre pequeñas fugas electricas

    Hola Múrtiga, el rearmable solventó la situación pero bajo mi humilde opinión no era lo mejor. La vivienda seguirá sufriendo cortes de suministro durante el encendido aunque sean breves. No sé qué de económico te habrá salido el rearmable pero el diferencial tipo "F" Schneider su precio ronda...
  16. M

    <Resuelto> ENCENDIDO ALTERNO TEMPORIZADO

    Hola, para lo que tú precisas yo utilizo de Dinuy el interruptor astronómico modular dos canales. Es programable semanal, mensual y anual y más prestaciones que tiene. Además es bastante económico. Precisamente hoy he terminado la instalación de dos bombas de achique para una fosa séptica con...
  17. M

    Grupo electrógeno refuerzo de neutro

    Hola, a ver si es posible que leas de nuevo lo que has escrito e intentar explicar qué quieres decir porque no logro captar el mensaje. gracias
  18. M

    <Resuelto> Sección eficaz de canaleta y cálculo según ITC-BT-21

    Hola, no deberías complicarte tanto la vida para la elección de la canaleta adecuada. Para el número de conductores que indicas con una de 40x20 mm vas sobrado. En teoría, en esta canaleta podrias alinearlos sin montar uno sobre otro. Saludos.
  19. M

    Voltaje de placa

    Hola, la placa parece ser está en buen estado y es la forma correcta de comprobarlo. Debes de estar en una zona con una temperatura ambiente baja alrededor de entre 6-10ºC. Saludos.