Resultados de búsqueda

  1. 2

    <Resuelto> Sección eficaz de canaleta y cálculo según ITC-BT-21

    No, Sí, porque ocupa espacio. CYPELEC no siempre admite el detalle de todos las combinaciones posibles y simplifica. No es perfecto y tiene mas cosillas que no son exactas a parte de este tema en concreto. Este enlace quizás te aclare dudas...
  2. 2

    Que batería me aconsejais?

    Detalla los cálculos y los factores de corrección que has usado y la batería comercial que estás pensando poner. Recuerda que dentro de plomo hay varias tecnologías con diferentes usos y precios. No existe una solución única. También tienes que tener en cuenta las tensiones de trabajo de...
  3. 2

    Voltaje de placa

    Debes medir también la corriente de cortocircuito Isc, no sólo la tensión para ver si un panel está correcto.
  4. 2

    Que batería me aconsejais?

    Es importante que tengas en cuenta 2 cosas: -el autoconsumo del inversor, si es de los baratos puede ser alto, tienes que añadirlo a los cálculos -Cuando se habla de capacidad de batería, hay que distinguir entre las baterías de plomo y las de litio, porque la profundidad de descarga es...
  5. 2

    Sacar cable neutro de enchufe

    @JGs Recuerda que los circuitos de enchufes y los circuitos de iluminación tiene el neutro al magnetotérmico correspondiente. Si la fase que usas es del circuito de iluminación, el neutro tiene que ser del circuito de iluminación. Tienes que tener una caja de registro accesible desde la...
  6. 2

    Diferencial en sistema TN-C

    @Witon https://www.f2i2.net/documentos/lsiF2I2/rbt/guias/guia_bt_24_jun19R2.pdf
  7. 2

    <Resuelto> Reparación de un motor?

    Verifica que ese equipo de medida de condensadores puede trabajar a la tensión nominal del condensador, sino esa medida no es válida. Parece un equipo de medida de muy baja tensión para electrónica 12Vdc pero puedo estar equivocado. En YouTube tienes vídeos para probar condensadores a tensión...
  8. 2

    Mandos de coche que dejan de funcionar

    Hola: Opción 1: obsolescencia programada. Las llaves de algunos fabricantes llevan un contador y cuando llegas al máximo se bloquean. Suele pasarles a los usuarios de furgonetas de reparto que abren y cierran muchas veces al día. Hay talleres con equipo para resetear el contador Opción 3...
  9. 2

    Duda con cuadro de protección para SAI domestico

    Actualmente se están dando certificados de instalaciones (boletines) tanto para instalaciones solares como para instalaciones de cargadores de vehículos eléctricos en los que se usa la misma canalización para el cable eléctrico como para el cable ethernet (usado para los datos del medidor de...
  10. 2

    cañería de cobre con tención

    Dependiendo de la normativa del país en el que estés, todas las cañerías deberían estar puestas a tierra para que exista equipotencialidad y no te de un posible calambrazo al tocar un grifo, por ejemplo. La tensión entre la cañería metálica y neutro de be ser muy cercana a 0. Y con la fase la...
  11. 2

    Salta diferencial horno

    Si has limpiado el horno asegúrate de que no se ha quedado nada mojado o húmedo por dentro. Si ves humedad y no llegas con un trapo usa un secador. Cuando empiezan a derivar las resistencias del horno es cuando están calientes porque se dilatan y si hay degradación, normalmente por fisuras...
  12. 2

    Duda controlador WIFI en placa Clemsa

    WALL BUTTON=pulsador secuencial https://es.aliexpress.com/item/1005006863892306.html
  13. 2

    Tarifa nocturna para calefacción acumuladores, cambiar temporizador analogico por temporizador wifi carril DIM

    Gracias por el aviso. Me pierde el vicio del Paint de Windows para cosas rápidas 😅
  14. 2

    Por que no funciona la bateria?

    18V, 20V o 21V es 5s de litio NMC, simplemente depende de dónde tomas la referencia del SoC (estado de carga)
  15. 2

    Atornillador Dewalt

    @etrusco Otra opción si eres un poco manitas How to convert your 110v(120v) DCB115 DeWalt Charger to 220v(240v)
  16. 2

    Tarifa nocturna para calefacción acumuladores, cambiar temporizador analogico por temporizador wifi carril DIM

    @ JRegeira No te aconsejo usar esos relojes wifi para cargas importantes conectadas directamente. Las especificaciones chinas sobre el papel no son muy de fiar. Además has elegido de 16A cuando hay de ese modelo hasta 63A (teóricos chinos) por 1 o dos euros más, que ya te indica la calidad de...
  17. 2

    Por que no funciona la bateria?

    En baterías(celda) de Litio ion (3.6-4.2V): -batería 18V (también pueden aparecer etiquetadas como 20V o 21V ): 5 celdas en serie (o conjuntos de 5 en serie puestos en paralelo para multiplicar intensidad que la de la celda) --2Ah (celdas de 2000mAh 1p5s) -4Ah (celdas de 2000mAh 2p5s)...
  18. 2

    regulador de carga

    Puede llevar, normalmente se denominan híbridos aunque hay varios tipos de hibridación, según los componentes que lleven integrados ( regulador PWM o MPPT, cargador de batería). Los hay todo en uno. Incluso los hay que sirven para red y aislada (modo off-grid), como Ingecon Sun Storage 1Play 6TL...
  19. 2

    AYUDA con interruptor doble

    Puente entre los dos L(rojo de cada interruptor) suponiendo que el cable marrón es el común y los grises son para cada luz de techo
  20. 2

    regulador de carga

    Para que se te pueda ayudar, tienes que dar todos los datos de la instalación: -¿aislada o inyección a red? -esquema de conexión del sistema fotovoltaico completo -número de paneles y su conexión (serie/paralelo) en cada cadena(string). -características de los paneles de voltaje e intensidad...

Te puede interesar

material electrico
Arriba