Resultados de búsqueda

  1. L

    Energía Azul ( radiador eléctrico)

    Muchas gracias.
  2. L

    Energía Azul ( radiador eléctrico)

    Vale entendido !! Enchufes de 25 amperios para que esté protegido, repartir líneas de los enchufes para que el consumo esté repartido y no carga mucho una misma línea, ¿ Es correcto a si ?. Y el tema de la clavija, ¿puedo dejar la que lleva el radiador, que supongo que será para el consumo...
  3. L

    Energía Azul ( radiador eléctrico)

    Se me olvida añadir el dato que a los enchufes llega cable de 6mm , es decir que cada linea de 6mm alimenta a 3 enchufes, en la caja de empalmes los 3 enchufes cada uno con cable de 6mm están conectados a la linea de 6mm que está protegida con un magnético de 25 Amperios. Perdón por tantas...
  4. L

    Energía Azul ( radiador eléctrico)

    Hola gracias por su ayuda. El radiador trae su clavija , supongo que vendrá adecuada para el consumo del radiador , hay 6 radiadores alimentados por dos líneas de 6mm cada li recoge 3 radiadores, los radiadores consumen entre 2000w y 1000 w dependiendo del radiador, ¿ Que podría pasar si le...
  5. L

    Energía Azul ( radiador eléctrico)

    Buenos días , a ver si me pueden ayudar gracias de antemano. Tengo un línea para energía azul ( radiador eléctrico) con cable de 6 mm con una protección de 25 amperios, mi pregunta es la siguiente ¿ Puedo poner una toma de corriente chuco de 16 amperios en esa linea? Sabiendo que el radiador...
  6. L

    Enchufes isla

    Muchas gracias por vuestra ayuda .
  7. L

    Enchufes isla

    Hola buenas tardes, quiero poner una isla en la cocina está isla tendrá fregadera, ¿ Los enchufes que estén en la isla se consideran zonas húmedas? Gracias .
  8. L

    Fase ,Neutro,Tierra

    Ok, entendido gracias por su ayuda, saludos.
  9. L

    Fase ,Neutro,Tierra

    Si, es un detalle que tengo pensado, he realizado un pedido en el cual me llegará unas etiquetas que muestran una señal de peligro entrada de tensión y una funda para el peine de la parte baja que en los últimos contactos tengo pues cinta aislante provisional. ¿Entonces puedo entender que el...
  10. L

    Fase ,Neutro,Tierra

    Disculpa pero no entiendo tu respuesta ¿Tycep es el modelo de comprobador?
  11. L

    Fase ,Neutro,Tierra

    Este es el cuadro eléctrico, se puede apreciar que los diferenciales la entra de corriente la tiene aguas abajo, me puse en contacto con el fabricante para averiguar si se podía conectar de esa forma y me dijo que no había ningún problema, por que salta a los mismos mA que si la conexión se...
  12. L

    Fase ,Neutro,Tierra

  13. L

    Fase ,Neutro,Tierra

    Hola este es l que utilizo el de toda la vida. He realizado la prueba que me comentas lo único que he utilizado una bombilla led de 7w( no se,si la prueba será válida por utilizar bombillas de esta tipo), por que no tengo de las de filamentos ni portalámparas ( si es necesario lo comprare ) hoy...
  14. L

    Fase ,Neutro,Tierra

    Ok, haré la prueba, gracias
  15. L

    Fase ,Neutro,Tierra

    Ok, entendido gracias.
  16. L

    Fase ,Neutro,Tierra

    Hola, pues la verdad es que está bien el neutro entra por donde está marcado en el sobretensiones, diferenciales, y pías, es una cosa rara, con la protección de la inducción bajada <( que no da paso de corriente a la placa de inducación) hago medición aguas abajo en el sobretensiones y entre...
  17. L

    Fase ,Neutro,Tierra

    Gracias por tu respuesta. En referencia a lo de la polaridad cambiada, yo mido la fase con tierra y me da 150 voltios y neutro y tierra 80 voltios a la salida del sobretensiones. Cuando subo la protección de 25 amperios pasan los 150 voltios al neutro y los 80 voltios al que antes era la fase...
  18. L

    Fase ,Neutro,Tierra

    Hola, estoy con algunas dudas agradecería vuestra ayuda. Instalacion con 9 circuitos todos con su protección correspondiente, 7 directos desde cuadro eléctrico a toma de corriente, los otros dos son de tomas de enchufes resto vivienda y alumbrado que en las cajas de empalmes van recogiendo...
  19. L

    Tierra

    Buenos dias , ¿ Es normal que entre fase y tierra me de de medición 220 v , sin tener tierra ( En la comunidad no hay puesta a Tierra) los circuitos tiene su cable de tierra, y llegan al cuadro eléctrico donde se juntan todos los cables de tierra conectados en una borna sigma , a esperas que...