Me parece muy bien que quieras aprender y escuchar opiniones de los demás: es perfecto. Pero no es cierto que en monofásica debas de tener un magnetotérmico que proteja esa agrupación. Podría ocurrir lo mismo que en el caso que estamos tratando.
Te puedo asegurar que si se trata de un LPC, esa instalación debe ser correcta, si no, no hubiera obtenido la certificación y no todas las instalaciones las deberías considerar como si de una vivienda se tratase. Fuera de las viviendas, las instalaciones se proyectan en base a la carga y se pueden dar muchos casos. Se puede dar que el interruptor general sea de 125A y los diferenciales de 40A y eso no quiere decir que estén desprotegidos porque lo primero es que el interruptor general no cumple esa función de protección de diferenciales.
Saludos
Te puedo asegurar que si se trata de un LPC, esa instalación debe ser correcta, si no, no hubiera obtenido la certificación y no todas las instalaciones las deberías considerar como si de una vivienda se tratase. Fuera de las viviendas, las instalaciones se proyectan en base a la carga y se pueden dar muchos casos. Se puede dar que el interruptor general sea de 125A y los diferenciales de 40A y eso no quiere decir que estén desprotegidos porque lo primero es que el interruptor general no cumple esa función de protección de diferenciales.
Saludos