AL MEDIR TENSIÓN CON MULTIMETRO EN CABLES DE 2,5MM DE TOMAS DE CORRIENTE, ME DA CORTO Y SALTA FOGONAZO.

elmesias1712

Nuevo miembro
He estado instalando una toma de corriente doble en un garaje, y después de tener conectado los cables en la caja de registro, procedí a medir tensión en la punta de los cables donde iba a trabajar para conectar las tomas de corriente, pero justo al medir me saltó un fogonazo y se cortó la luz en toda la casa y el contador le sale un aviso de llamada
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Vengo recordando habitualmente que la electricidad es peligrosa. Tu, ahora, pudiste escribir el mensaje, pero pudo haber sucedido que ya estuvieras camino del tanatorio. Todo ello por meter las manos donde no debes. Espero que hayas aprendido la lección

Con respeto al teléfono que sale en la pantalla del contador no te preocupes, que aún no se ha enterado nadie de lo que has hecho. Si se ilumina es que le llega tensión (de no hacerlo estaría fundido el fusible de la acometida). Si aún no tienes tensión debes proceder a rearmar el automático general de la vivienda. ESO SI DEJANDO LOS CABLES COMO ESTABAN ANTES DE MARICONEAR (aislados). Una vez que lo rearme es factible que ya tengas tensión...
 

elmesias1712

Nuevo miembro
He bajado todos los magnetos del cuadro y he esperado para volverlos a subir, pero sigue igual sin llegarme tensión al cuadro de la vivienda
 

Coitocircuito

Miembro Plata
¿El contador tiene la pantalla totalmente iluminada?

> Si es así debes localizar el automático general de entrada (o bien el ICP) y medir tensión. A tenor de la experiencia anterior tu veras si estas capacitado para hacerlo
De haber tensión tal vez te hayas cargado el automático a causa del cortocircuito

Si está la pantalla iluminada y no hay tensión en la entrada

>El contador tiene un ICP que se rearma cuando vuelves a meter carga. Si no se rearma es que "algo quemó". Te lo solucionan los AVERÍAS, cuyo numero de teléfono figura en el recibo de la luz.


Si no está la pantalla iluminada

> Estaría fundido el fusible de acometida. Eso te lo cambian lo de Averías

Si interviene Averías niega la mayor: tú no tocaste nada "marchó la luz por si sola"
 
M

Miembro eliminado 10105

Guest
Hola, por curiosidad, ¿La causa de la avería cual puede haber sido? Entiendo que un cortocircuito pero como? Entiendo que no ha sido problema de unir dos fases
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Mientras contesta el autor del post te voy adivinar la causa, pues casos de esos he visto a montón.

Casualmente hace años uno de mis operarios, por medir tensión en un cuadro de acoplamiento red-grupo, armó tal quiebra que:

> Disparó el interruptor BT: 1600 A
> Fundió 2 fusibles del ruptofusible (Protección trafo AT)
> Fundió un fusible del cut-out (fusibles seccionador columna de entrada AT)

Eso sin contar la parada de producción

Todo eso por armar un "simple" corto con unas puntas de pruebas idénticas a la primer imagen (si hubiera empleado los capuchones de la segunda imagen no hubiera sucedido nada)

1700227186288.png
 
M

Miembro eliminado 10105

Guest
¿Entonces crees que fue porque entraron en contacto las dos puntas el multímetro muestras estaba midiendo?
Si lo he entendido bien, la corriente pasa de la fase al neutro atraves de las dos puntas que hacen de puente. Correcto?

Pues menos mal que no le ha pasado nada al compañero. Yo siempre voy con mucha cautela con la electricidad , no es mi área y ya cuando estudiaba le tenía mucho respeto en las prácticas cuando trabajamos con voltajes importantes.
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Lo más probable es que haya entrado en contacto una de las puntas de prueba con el otro polo (por ejemplo, si tenía esa punta en la fase llegó a pegar con ella en el neutro, bien por haberle resbalado o por torpeza)

Siempre digo que la electricidad es muy peligrosa, sobre todo para quien piensa que viendo un video en internet ya está capacitado para hacer cualquier trabajo, sin saber a cuánto hay que apretar un tornillo de conexiones (tan grave es dejarlo flojo como demasiado apretado). Incluso puede estar mezclando circuitos entre si al ignorar cómo va el tema

"Por mis manos" pasaron cientos de aprendices a hacer las prácticas de Formación Profesional (6 cada curso lectivo) Todos sabían la hostia de teoría, pero a la hora de coger un destornillador, o una llave, "les patinaba el embrague" como se suele decir. Y eso que ellos hacen sus prácticas de taller. Así que si quién está estudiando tiene esa "deficiencia" ¿Qué no tendrán los que el único destornillador que tienen en casa es el de la máquina de coser de la mujer y se atreven a meterle mano a una instalación eléctrica tras ver un video?

Hago un inciso aquí para recordar esta noticia de hace unos años

https://www.elperiodico.com/cuore/famosos/manu-tenorio-accidente-le-cuesta-84303717
 

Te puede interesar

material electrico
Arriba