No se puede, como ya te dije, los enchufes del baño son C2 en vez de C5, si conoces el reglamento, aparte de ser circuitos diferentes, en el C2 permiten máximo 20 tomas y el C5, 6 máximo.
Si ya el reglamento habla de que un subcuadro tiene que tener las mismas características que un cuadro, su alimentación también, aunque la Línea individual desde el contador solo este protegida con fusibles
Según el reglamento
Cuando se usen interruptores diferenciales en serie, habrá que garantizar que todos los circuitos quedan protegidos frente a intensidades diferenciales-residuales de 30 mA como máximo, pudiéndose instalar otros diferenciales de intensidad superior a 30 mA en serie, siempre que se cumpla lo anterior.
Si hubiese puesto un diferencial selectivo de 30mA ( difíciles de encontrar en monofásico y muy caros ) en el cuadro principal para la piscina, este no estaría alimentando otros circuitos de la vivienda.
Díselo al de la OCA si se toma el reglamento a rajatabla, en la selectividad entre cuadros, que tu ves la protección a las personas una prioridad, cuando te toque inspección en un boletín eléctrico.
Tienes Alguna duda mas ??