> Caso de cortocircuito sobre las 2 lineas RS: DPN dispara siempre, al circular la misma intensidad por el polo protegido
> Caso de sobrecorriente sobre las 2 lineas RS: DPN dispara siempre, al circular la misma intensidad por el polo protegido
> Caso de derivación a tierra en la linea R (supuesto que esta sea la linea donde está la protección) y sin ID : DPN dispararía cuando la intensidad sobrepasara el umbral de la I nominal
> Caso de derivación a tierra en la linea S (supuesto que esta sea la linea donde NO está la protección) y sin ID : DPN NO dispararía
> Caso de derivación a tierra en ambos supuestos (R ó S) con protección diferencial aguas arriba: El ID dispara cuando llega a la derivación de su umbral de disparo
> El IG bipolar no aporta mayor protección, ya que ambos supuestos están cubiertos. Pero si aporta protección al ID, al cual la Reglamentación dice que debe ir protegido aguas arriba por un automático de su misma In