Calcular protección magnetotérmico de una lineal

josemaribarbastro

Nuevo miembro
Hola ha todos/as, Quiero proteger una lineal de 230V con un interruptor magnetotérmico y la lineal costa de una calentador de 2000W, una bomba sumergible de 1500w, un extractor de aire 750w y una toma de corriente (enchufe).

Mi duda es la siguiente: ¿debo sumar todas las intensidades aunque sea poco probable que todos los elementos funcionen a la vez?

¿Cuánto es lo recomendable calcular para la toma de corriente (enchufe)? dicho enchufe esta pensado para conectar un taladro o radial.

Por ultimo, ¿seria correcto proteger la linea con un magnetotérmico de C32 para tener todos los elementos protegidos en caso de que un día funcione todo a la vez o bastaría con un magnetotérmico C16 sabiendo que es poco probable que todo funcione a la vez?

Muchas gracias a todos de ante mano
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Hola

>Ahí donde lo ves una amoladora angular, de disco de 125 Ø puede tener 1.400 W de potencia . Y si el disco es de 230 Ø 2.800 W

> Independiente de ello que sepas que la radial, si es de "disco grande" (180...230 mm) puede tirar abajo el automático que la proteja durante su arranque (a no ser que sea de corriente de arranque reducida o progresivo)

>Sin llegar a esos extremos podemos considerar 2.000 W para el enchufe

> 2.000+2.000+1.500+750=6.250 W que divididos entre 230 V dan una corriente de 27,2 A. Como de esa intensidad no hay el que toca es el de 32 A

Ahora bien, ese es el calibre del IG (y en función de él tendrás que hacer el cálculo de la línea de alimentación, en dependencia de su longitud y tipo de tendido)
ya que toda esa aparataje no lo podrás conectar "a pelo" sino que tendrás que distribuir desde un cuadro y colocar automáticos individuales para cada cual

¿Qué si se puede poner menor calibre de automático y sección de cable? ¡Por supuesto! Ya que dices que no va funcionar todo a la vez los arrancas individualmente con un alargador protegido con automático de 16 A


Saludos
 

PcFex

Miembro activo
no hace mucho hice un esquema, con algo parecido y no precisamente pillado de un enchufe.

ZzJYGdD.png
 

josemaribarbastro

Nuevo miembro
Hola

>Ahí donde lo ves una amoladora angular, de disco de 125 Ø puede tener 1.400 W de potencia . Y si el disco es de 230 Ø 2.800 W

> Independiente de ello que sepas que la radial, si es de "disco grande" (180...230 mm) puede tirar abajo el automático que la proteja durante su arranque (a no ser que sea de corriente de arranque reducida o progresivo)

>Sin llegar a esos extremos podemos considerar 2.000 W para el enchufe

> 2.000+2.000+1.500+750=6.250 W que divididos entre 230 V dan una corriente de 27,2 A. Como de esa intensidad no hay el que toca es el de 32 A

Ahora bien, ese es el calibre del IG (y en función de él tendrás que hacer el cálculo de la línea de alimentación, en dependencia de su longitud y tipo de tendido)
ya que toda esa aparataje no lo podrás conectar "a pelo" sino que tendrás que distribuir desde un cuadro y colocar automáticos individuales para cada cual

¿Qué si se puede poner menor calibre de automático y sección de cable? ¡Por supuesto! Ya que dices que no va funcionar todo a la vez los arrancas individualmente con un alargador protegido con automático de 16 A


Saludos