MGanche
Nuevo miembro
Buenos días,
Tengo que calcular la corriente de cortocircuito en el secundario de un transformador de AT/BT de 2000KVA con salida en baja tensión de 400V y una tensión de cortocircuito de 6,11V. He calculado la corriente nominal para hallar después la corriente de cortocircuito. Mi duda es que no sé cómo tengo que utilizar dato de tensión de cortocircuito en % . ¿Sería 1,5275% que es el tanto por ciento que suponen 6,11V en 400V o tendría que usar 0,0611?. Adjunto el desarrollo que he hecho y que tengo dudas de si es correcto.
Muchas gracias por la ayuda.
Tengo que calcular la corriente de cortocircuito en el secundario de un transformador de AT/BT de 2000KVA con salida en baja tensión de 400V y una tensión de cortocircuito de 6,11V. He calculado la corriente nominal para hallar después la corriente de cortocircuito. Mi duda es que no sé cómo tengo que utilizar dato de tensión de cortocircuito en % . ¿Sería 1,5275% que es el tanto por ciento que suponen 6,11V en 400V o tendría que usar 0,0611?. Adjunto el desarrollo que he hecho y que tengo dudas de si es correcto.
Muchas gracias por la ayuda.