Por favor, alguién si me puede ayuda con información bibliográfica o sus experiencias (prácticas) en diseño de subestaciones de alta y media tensión, tengo ciertas dudas las cuales expongo a continuación:
Apreciaría mucho sus criterios, poseo varias dudas por ejemplo: es adecuado mezclar los cables de media tensión (aislado tipo XLPE) con el cable de control en bandejas separadas pero ambos en la misma trinchera.
Otra consulta que poseo es si es correcto o no trazar la ruta de una trinchera o canal paralelo abajo de la barra de 69 kV de una subestación, lamentablemente por espacios no encuentro otra ruta para esta canalización de cables de control.
Gracias.
Apreciaría mucho sus criterios, poseo varias dudas por ejemplo: es adecuado mezclar los cables de media tensión (aislado tipo XLPE) con el cable de control en bandejas separadas pero ambos en la misma trinchera.
Otra consulta que poseo es si es correcto o no trazar la ruta de una trinchera o canal paralelo abajo de la barra de 69 kV de una subestación, lamentablemente por espacios no encuentro otra ruta para esta canalización de cables de control.
Gracias.