Conexion horno

pras

Miembro
Porque si el reglamento dice que los cables que van a un horno han de ser del 4 o 6 mm, y en cambio el cable del propio horno es de 1,5mm
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Porque el horno es en todo si un receptor y ahí no cuenta la sección del cable, al no considerarse la caída de tensión. Además ese cable es "especial" debido a su ampacidad: no todos los cables soportan la misma intensidad para una misma sección; influye en ello el tipo de cubierta que lo configura

Caso similar pasa con las regletas de enchufes; o bien con los cableados de las lámparas
 