Disculpad mi ignorancia, pero estoy iniciándome en el mundo de la electricidad.

1)En un cuadro electrico monofasico se pueden instalar indistintamente pias de dos polos o de 1+fase?
Si tengo un diferencial de 2 polos, los pias que cuelgan tienen que ser de dos polos? O pueden colgar indistintamente de dos o de un polo?
2) en un cuadro electrico de una vivienda , que exista un diferencial de 40a y un diferencial rearmable de 25. el Iga de que amperaje ha de ser?
3) en otra vivienda, que se quiere instalar un cuadro secundario:
- El diferencial del cuadro secundario tiene que tener un amperaje inferior al amperaje del cuadro principal?
- la linea que vaya del principal al secundario tiene que colgar aguas abajo de un pia del cuadro principal? O de donde ha de colgar?

Muchas gracias por vuestra colaboracion
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Disculpad mi ignorancia, pero estoy iniciándome en el mundo de la electricidad.

1)En un cuadro electrico monofasico se pueden instalar indistintamente pias de dos polos o de 1+fase?
>Depende del régimen del neutro, Si te refieres al TT todo depende de lo toca cojones que sea quien revise la instalación ya que la normativa indica P+N
Si tengo un diferencial de 2 polos, los pias que cuelgan tienen que ser de dos polos? O pueden colgar indistintamente de dos o de un polo?

> Desde la entrada en vigor del REBT 2002 no se permiten cortes que no sean omnipolares. O sea que no se pueden utilizar PIA´s unipolares
2) en un cuadro electrico de una vivienda , que exista un diferencial de 40a y un diferencial rearmable de 25. el Iga de que amperaje ha de ser?

> El IGA va en función de la sección de la DI y de la potencia máxima prevista en el cuadro. El ID puede ser de cualquier intensidad igual o superior a ese
3) en otra vivienda, que se quiere instalar un cuadro secundario:
- El diferencial del cuadro secundario tiene que tener un amperaje inferior al amperaje del cuadro principal?
> Aplícate el criterio anterior. Tema diferente es que estés confundiendo intensidad con sensibilidad
- la linea que vaya del principal al secundario tiene que colgar aguas abajo de un pia del cuadro principal? O de donde ha de colgar?
> Todos los circuitos tienen que tener una protección contra sobre intensidades en origen
Muchas gracias por vuestra colaboracion
 

pras

Miembro
Muchas gracias por tus respuestas.

2) en un cuadro electrico de una vivienda , que exista un diferencial de 40a y un diferencial rearmable de 25. el Iga de que amperaje ha de ser?

> El IGA va en función de la sección de la DI y de la potencia máxima prevista en el cuadro. El ID puede ser de cualquier intensidad igual o superior a ese.

Si te entendí bien, en este supuesto, si instalo un IGA de 25, ya cumpliría, porque el diferencial rearmable de 25 A, es igual que el IGA y el diferencial de 40A es superior al IGA

- la linea que vaya del principal al secundario tiene que colgar aguas abajo de un pia del cuadro principal? O de donde ha de colgar?
> Todos los circuitos tienen que tener una protección contra sobre intensidades en origen
.
O sea que si en el cuadro principal hay instalado un magnotermico de protección de sobretensiones, lógicamente el cableado que ha de alimentar el cuadro secundario tiene que salir aguas abajo de un magneto del cuadro principal que este protegido?
 

pras

Miembro
Y una última cosa.
Si en el cuadro principal, existe un ID de 40A y sobretensiones, y el circuito que alimentará al cuadro secundario sale de un pia de 25A de ese cuadro principal, el ID del cuadro secundario tendrá que ser como maximo de 40A?
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Muchas gracias por tus respuestas.



> El IGA va en función de la sección de la DI y de la potencia máxima prevista en el cuadro. El ID puede ser de cualquier intensidad igual o superior a ese.

Si te entendí bien, en este supuesto, si instalo un IGA de 25, ya cumpliría, porque el diferencial rearmable de 25 A, es igual que el IGA y el diferencial de 40A es superior al IGA
Te falta saber la sección de la DI y su longitud (para ese supuesto debiera ser mínimo 6 mm2 y máximo 13 m hasta la centralización de contadores)
> Todos los circuitos tienen que tener una protección contra sobre intensidades en origen
.
O sea que si en el cuadro principal hay instalado un magnotermico de protección de sobretensiones, lógicamente el cableado que ha de alimentar el cuadro secundario tiene que salir aguas abajo de un magneto del cuadro principal que este protegido?
Tú mismo: si lo cuelgas aguas arriba la sobretensión no la lee ese circuito
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Y una última cosa.
Si en el cuadro principal, existe un ID de 40A y sobretensiones, y el circuito que alimentará al cuadro secundario sale de un pia de 25A de ese cuadro principal, el ID del cuadro secundario tendrá que ser como maximo de 40A?

>La In (Intensidad nominal) de los PIA´s (pequeños interruptores automáticos) va en función del calibre de conductor que cuelga de él y de la longitud del mismo

> Los PIA´s tienen que ser selectivos entre sí cuando, por disposiciones de montaje, quedan seriados (es decir que si tienes un PIA en cabecera de 25 A (p.e.) podrás tener aguas abajo otro PIA de su misma In- siempre que se cumpla la premisa del apartado anterior- pero no de mayor intensidad)

> La In (Intensidad nominal) del ID (interruptor diferencial) va en función de la protección magnetotérmica existente aguas arriba. Es decir, que si tienes un IG de 25A el ID puede ser de esa misma In O MAYOR. Lo que no puede es ser de In menor (para que lo entiendas mejor el ID dispara por corriente de defecto (sensibilidad, 10; 30; 300 mA) , no por su intensidad nominal: esa es la que soporta el aparato en condiciones normales de funcionamiento. Por In NUNCA DISPARA
 

pras

Miembro
A ver si he entendido bien tus explicaciones.
En una casa se ha cambiado el cuadro electrico ya que el anterior tenía más de 60 años por uno nuevo ajustado a normativa( IGA 25, sobretensiones, diferencial de 40a y varios pias?
Como el cableado de la casa aun no se ha cambiado, excepto todo la cocina, nos encontramos que a 10 metros del cuadro principal existe una habitacion en la que hay lavadora, secadora, termo , un arcon y punto de luz, todo empalmado, dentro una caja de empalmes a una manguera con hilos de 4mm que llega a un pia de 20A, aguas abajo del cuadro principal( nunca ha saltado este pia)
La idea es sustituir esta manguera de 10 metros de longitud por un cableado nuevo y para ahorrar cables instalar un cuadro secundario para alimentar todos los dispositivos que he mencionado antes.
Si te he entendido bien en este cuadro secundario bastaría poner un diferencial =>25A , del que colgarian los pias, mi idea es uno por cada electrodoméstico. Y este diferencial iria conectado a un pia => 25A del cuadro principal( esto pendiente de la suma de intensidades de estos pias ya que si resultará que se necesita mayor amperaje, el diferencial de este cuadro secundario se podria poner de 32A o 40A, y lógicamente el pia( del cuadro principal del que colgaria este pia) tendría que ser de 32A o de 40A).
No se si me he explicado bien y entendí bien tu apreciada información.
 

pras

Miembro
Si entiendo bien este diagrama, los dos diferenciales que figuran se conectarian aguas abajo del sobretensiones.
Es que algún compañero, si leí bien lo que decía, era que si el segundo diferencial alimentaba un segundo cuadro, para que estuviera protegido tenía que colgar aguas abajo de un pia del cuadro principal.
Y lo que estoy viendo en tu diagrama es que no hace falta porque ambos diferenciales están bien protegidos.
 

Coitocircuito

Miembro Plata
>No te informó bien del todo, como has visto PERO: en ese montaje hay un pequeño truco. Y es que todo el aparellaje está en el mismo cuadro. Y tú vas a tener cuadros diferentes

> Según normativa todo cuadro tiene que tener IG. Así que en cabecera del cuadro secundario la tendrás que colocar. Al tratarse de un segundo cuadro, por practicidad, también tendría que tener su ID, pero eso complica las cosas ya que los ID, si están seriados, tienen que ser selectivos (amperimétrica y cronométricamente). En las viviendas he visto que pasan de ello, pero en las industrias se lleva a rajatabla

Este par de esquemas te lo van a clarificar del todo: es una salida para un trastero, pero sería similar para tú cuadro (automáticos cuelgas los que precises)

1716226647307.png
1716226820725.png
 

pras

Miembro
O sea
En mi cuadro principal, del sobretensiones aguas abajo saldría el circuito que alimentaría el cuadro secundario, y en este último, por normativa seria:
IGA, es de suponer que igual o inferior al amperaje del IGA del cuadro principal
Diferencial
PIAS
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Si, así es:
> Los IGA debieran ser selectivos entre sí : es obvio que la corriente se repartirá entre los 2 cuadros. Ahora bien, hay que hacer números con la máxima potencia que se puede demandar en el cuadro secundario
> Y, como comenté anteriormente, la sección del cable tiene que ser acorde a la In del IGA que lo protege (si es de 25 A 6 mm2)
 

pras

Miembro
Muchas gracias
Ahora tendre que estudiar lo de la selectividad entre IGas.
Y el cálculo de potencias del cuadro secundario.
por cierto , a la vista de tu segundo comentario, sobre seccion del cable, te refieres a la sección del cable que va, aguas abajo, del Iga del cuadro principal al IGA del cuadro secundario, aguas arriba? Que si el IGA del cuadro principal es de 25A, y el IGA del secundario tambien es de 25A, se tienen que conectar con cable de 6mm?

gracias
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Es fácil de entender, sólo hay que fijarse un poco
> En el caso del dibujo tenemos un automático de 25 A en cabecera. Por tanto la sección en el tramo rojo debe ser de 6 mm2
> El tramo naranja está protegido aguas arriba por un automático de 25 A. Por tanto la sección debe ser también de 6 mm2
> En el tramo azul sucede lo mismo que con el tramo naranja

>No tiene cabida pensar que al bifurcarse y dividirse los circuitos se pueda poner una sección menor, a no ser que la suma de los automáticos que haya aguas abajo sea menor de 25 A
1716260922886.png
 

pras

Miembro
Te agradezco muy sinceramente el tiempo que me has dedicado y decirte que las explicaciones que me has dado han sido muy didácticas y he aprendido mucho.
 