Cuadro eléctrico

electra

Nuevo miembro
Hola buenas soy nuevo aquí.
Me gustaría que alguien me ayudara en esto . Donde está el circulo rojo nose como soy esos interruptores automáticos, si podéis subir una foto gracias
 

Adjuntos

  • Screenshot_2024-11-18-19-42-19-89_6012fa4d4ddec268fc5c7112cbb265e7.jpg
    Screenshot_2024-11-18-19-42-19-89_6012fa4d4ddec268fc5c7112cbb265e7.jpg
    348,1 KB · Visitas: 5
  • Screenshot_2024-11-18-20-05-09-34_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpg
    Screenshot_2024-11-18-20-05-09-34_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpg
    370,1 KB · Visitas: 2
  • Screenshot_2024-11-18-20-05-09-34_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpg
    Screenshot_2024-11-18-20-05-09-34_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpg
    370,1 KB · Visitas: 5
  • Screenshot_2024-11-19-20-25-07-26_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpg
    Screenshot_2024-11-19-20-25-07-26_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpg
    215,3 KB · Visitas: 5

Coitocircuito

Miembro Plata
Aquí puedes ver cómo es la conexión en uno de Schneider. Como ves la bobina puede ser de mínima o de emisión: elegir una u otra tiene sus virtudes y sus riesgos

1732072117357.png
El sistema se emplea siempre que sobrepases una determinada intensidad, sobre todo por encima de los 160A que es el máximo en un interruptor diferencial de conexión directa. Pero ello no es óbice para utilizar con menores corrientes ya que sus ventajas son muy superiores al directo
También existe relé diferencial con toroidal integrado en el mismo relé
Diferenciales que actúen directamente sobre el interruptor sí existen (p.e. los "bloques Vigi de Schneider) pero no llevan toroidal
 