Diferencial salta al conectar compresor

Ramirol

Nuevo miembro
Hola. Buenas noches. Consulto por el siguiente tema: en mi casa hay dos tableros independientes, uno para la casa principal y otro para el galpón, lavadero, etc. Ambos son iguales en cuanto a sus componentes. Se da el siguiente problema con un compresor de aire de 3.5 hp, que son unos 2700 W.
Al conectarlo en el toma de la casa principal, funciona sin problemas, aunque se nota que las luces cercanas bajan un poco la intensidad por un segundo al arrancar.
Al conectar el compresor en el toma de la zona del galpón y activar la tecla de encendido, instantáneamente, antes de que el motor pueda girar, salta el diferencial, pero no la térmica.
Lo extraño es que en ese mismo toma se utiliza a diario una freidora industrial de 2600 W.
Si bien entiendo que son dos tipos de cargas diferentes, ¿es posible que el diferencial esté dañado o será un problema de la posición de fase y neutro en el toma?
Gracias.
 

2j_

Miembro
El motor seguro que provoca corriente de fugas superior a una freidora resistiva. Comprueba la intensidad nominal de interruptor diferencial.
Al poner cargas diferentes tienes corrientes de fuga diferentes.

Pongamos que tienes un interruptor diferencial de 30mA clase AC, que por norma puede saltar entre 15 y 30mA.

todo lo que esté conectado provoca defectos:
lavadora: hasta 5mA
lavavajillas: hasta 5mA
motor: hasta 10mA

Si conectas lavadora y lavavajillas 5+5 =10mA menor de 15mA, el diferencial no salta
Si añades motor 10+10=20mA mayor que 15mA puede saltar

Lo mejor es que para el motor pongas un interruptor diferencial exclusivo con un circuito exclusivo dentro del cuadro (tablero)

De todas formas son estimaciones, lo mejor es medir con una pinza de fugas para ver los valores exactos
 