Duda en instalacion

Manolo 42

Miembro
Hola amigos, quería preguntaros si es normal que en una instalación en vivienda, en un enchufe y punto de luz, se coja fase del enchufe y neutro del enchufe para alimentar la lámpara. Un saludo
 

Manolo 42

Miembro
Y en la práctica que riesgo conlleva hacer eso? Porque en la instalación de un conocido, hace relativamente poco, le hicieron eso y le dieron boletín y todo
 

Raúlmc

Miembro
Se suele poner por separado por si te salta el circuito de las tomas de corriente (que es más común por sobrecarga) no te quedes sin iluminación (por ponerte el ejemplo de una ventaja).
Además la sección de los cables del circuito de iluminación suelen tener una sección menor. Si le pones un pia 16 A (recomendado para tomas de corriente) puede que ante un cortocircuito, te perjudique el aislante antes de que salte o incluso poder tener un problema mayor. Puesto que la intensidad máxima admisible que soporta el cable debe ser siempre mayor que la intensidad nominal del pia a emplear. Eso quiere decir que si pones un pia de un calibre inadecuado, hasta luego cable...
Si le colocas un pia de 10 A, ante una carga excesiva de las tomas de corriente va a estar continuamente saltando.
Por tanto, lo más recomendable es separar ambos circuitos.
 

Coitocircuito

Miembro Plata
>No se te contesta porque uno se pregunta que PARA QUÉ COJONES QUIERES TÚ SABER ESO

>Es incierto que al susodicho la hayan dado un "Boletín" sino que lo que han hecho es darle el CERTIFICADO de que la instalación es segura, que es otra cosa . El Boletín incluyen otros conceptos

>Para darle como segura esa instalación no necesita adaptarse a la actual normativa si está acogido a la anterior del año 1973. Si tiene lo exigible en aquellos años la instalación sería segura si tiene la sección suficiente para solicitar un aumento de potencia y los exiguos circuitos que la componían están protegidos por el automático acorde que, en aquellos años, el circuito de enchufes "de alumbrado" era de 10 A. Por tanto NUNCA podrían darle el CERTIFICADO si el alumbrado aludido estuviera colgado de un enchufe con protección de 16 A y la sección fuera de 1,5 mm2

> Lo que no tiene cabida es hacer una reforma de una instalación y meter parte y parte de cada reglamentación : 1973 y 2002, ya que estaría incumpliendo la del ´73 y no lo estará con la de 2002
 
Última edición:

Te puede interesar

material electrico
Arriba