Se suele poner por separado por si te salta el circuito de las tomas de corriente (que es más común por sobrecarga) no te quedes sin iluminación (por ponerte el ejemplo de una ventaja).
Además la sección de los cables del circuito de iluminación suelen tener una sección menor. Si le pones un pia 16 A (recomendado para tomas de corriente) puede que ante un cortocircuito, te perjudique el aislante antes de que salte o incluso poder tener un problema mayor. Puesto que la intensidad máxima admisible que soporta el cable debe ser siempre mayor que la intensidad nominal del pia a emplear. Eso quiere decir que si pones un pia de un calibre inadecuado, hasta luego cable...
Si le colocas un pia de 10 A, ante una carga excesiva de las tomas de corriente va a estar continuamente saltando.
Por tanto, lo más recomendable es separar ambos circuitos.