Duda sobre nuevos puntos de luz en falso techo

oravla1

Nuevo miembro
Hola,

Recientemente acabo de comprar una vivienda de obra nueva y para mi sorpresa la instalación eléctrica para luminarias se trata de un tubo corrugado con 3 cables en cada una de las estancias. Con el desembolso de dinero que supone la nueva vivienda me he planteado hacer yo la distribución de luminarias en pasillos, cocina y baños (no soy electricista profesional pero me manejo bien). Quiero hacerlo bien, que no sea una chapuza y aquí vienen mis preguntas:

1- Voy a intentar pasar tubo corrugado por el falso techo de pladur pero me temo que no podré hacerlo para todos los puntos porque seguro que chocaré con alguna zona repleta de lana de roca. En estos caso, sería reglamentario utilizar una manguera RZ1-K 0.6/1Kv. Si esto último es válido, podría hacer toda la instalación con este cableado sin pasar tubo corrugado? Si en alguna zona consigo pasar tubo corrugado podría meter la manguera RZ1-k 0.6/1Kv a través del tubo?
2- Los conductores eléctricos tienen que ser obligatoriamente libres de halógenos? Es decir, que en su denominación lleven la Z y no la V.
3- Las conexiones entre cables tienen que ir cerradas en cajas de derivación necesariamente? Si es así, las cajas de derivación se pueden dejar sobre el falso techo de pladur sin anclarlas a nada?
4- En los baños, tengo entendido que no es siempre necesario que la instalación tenga un grado de protección IPXX (el que toque), en qué casos sería obligatoria y como debería realizarla?

Muchas gracias por la ayuda!!!
 

Múrtiga

Miembro
Buenas,
brevemente,
1- Voy a intentar pasar tubo corrugado por el falso techo de pladur pero me temo que no podré hacerlo para todos los puntos porque seguro que chocaré con alguna zona repleta de lana de roca. En estos caso, sería reglamentario utilizar una manguera RZ1-K 0.6/1Kv. Si esto último es válido, podría hacer toda la instalación con este cableado sin pasar tubo corrugado?
Si por toda la instalación te refieres a sacar puntos de luz en el techo a partir de los que te has encontrado, pues la puedes hacer sin problema.

Si en alguna zona consigo pasar tubo corrugado podría meter la manguera RZ1-k 0.6/1Kv a través del tubo?
Se penaliza la falta de seguridad, no el exceso, jeje. Nadie va a poner problemas a sobreproteger un cable.

2- Los conductores eléctricos tienen que ser obligatoriamente libres de halógenos? Es decir, que en su denominación lleven la Z y no la V.
Hasta hace nada, los libres de halógenos no eran obligatorios en vivienda, pero creo que cambió con la nueva normativa. A mí me da igual porque siempre que hay opción uso libre de halógenos para todo. Los bomberos te lo agradecerán.

3- Las conexiones entre cables tienen que ir cerradas en cajas de derivación necesariamente? Si es así, las cajas de derivación se pueden dejar sobre el falso techo de pladur sin anclarlas a nada?
Sí rotundo a lo primero. No puedes dejar empalmes al aire. El registro puede quedar suelto, pero suele ser conveniente fijarlo un poco aunque sea con bridas a las varillas del techo.

4- En los baños, tengo entendido que no es siempre necesario que la instalación tenga un grado de protección IPXX (el que toque), en qué casos sería obligatoria y como debería realizarla?
Imagino que te refieres a la colocación de luminarias en el cuarto de baño. Esto tiene más miga que yo tiempo ahora mismo, jeje.
Si puedo te enlazo (o puedes buscar) mañana la ITC-BT-27 referida a los baños, la vas a entender con facilidad y señala conceptos fundamentales.

Saludos
 

oravla1

Nuevo miembro
Buenas,
brevemente,
1- Voy a intentar pasar tubo corrugado por el falso techo de pladur pero me temo que no podré hacerlo para todos los puntos porque seguro que chocaré con alguna zona repleta de lana de roca. En estos caso, sería reglamentario utilizar una manguera RZ1-K 0.6/1Kv. Si esto último es válido, podría hacer toda la instalación con este cableado sin pasar tubo corrugado?
Si por toda la instalación te refieres a sacar puntos de luz en el techo a partir de los que te has encontrado, pues la puedes hacer sin problema.

Si en alguna zona consigo pasar tubo corrugado podría meter la manguera RZ1-k 0.6/1Kv a través del tubo?
Se penaliza la falta de seguridad, no el exceso, jeje. Nadie va a poner problemas a sobreproteger un cable.

2- Los conductores eléctricos tienen que ser obligatoriamente libres de halógenos? Es decir, que en su denominación lleven la Z y no la V.
Hasta hace nada, los libres de halógenos no eran obligatorios en vivienda, pero creo que cambió con la nueva normativa. A mí me da igual porque siempre que hay opción uso libre de halógenos para todo. Los bomberos te lo agradecerán.

3- Las conexiones entre cables tienen que ir cerradas en cajas de derivación necesariamente? Si es así, las cajas de derivación se pueden dejar sobre el falso techo de pladur sin anclarlas a nada?
Sí rotundo a lo primero. No puedes dejar empalmes al aire. El registro puede quedar suelto, pero suele ser conveniente fijarlo un poco aunque sea con bridas a las varillas del techo.

4- En los baños, tengo entendido que no es siempre necesario que la instalación tenga un grado de protección IPXX (el que toque), en qué casos sería obligatoria y como debería realizarla?
Imagino que te refieres a la colocación de luminarias en el cuarto de baño. Esto tiene más miga que yo tiempo ahora mismo, jeje.
Si puedo te enlazo (o puedes buscar) mañana la ITC-BT-27 referida a los baños, la vas a entender con facilidad y señala conceptos fundamentales.

Saludos
Gracias por la respuesta Múrtiga!

Sí, cuando digo por toda la instalación me refiero a sacar puntos de luz en el techo.

Perfecto, pues tiraré de manguera RZ1-k 0.6/1Kv para toda la instalación y me leeré la ITC-BT-27!

Saludos
 

oravla1

Nuevo miembro
Hola,

Recientemente acabo de comprar una vivienda de obra nueva y para mi sorpresa la instalación eléctrica para luminarias se trata de un tubo corrugado con 3 cables en cada una de las estancias. Con el desembolso de dinero que supone la nueva vivienda me he planteado hacer yo la distribución de luminarias en pasillos, cocina y baños (no soy electricista profesional pero me manejo bien). Quiero hacerlo bien, que no sea una chapuza y aquí vienen mis preguntas:

1- Voy a intentar pasar tubo corrugado por el falso techo de pladur pero me temo que no podré hacerlo para todos los puntos porque seguro que chocaré con alguna zona repleta de lana de roca. En estos caso, sería reglamentario utilizar una manguera RZ1-K 0.6/1Kv. Si esto último es válido, podría hacer toda la instalación con este cableado sin pasar tubo corrugado? Si en alguna zona consigo pasar tubo corrugado podría meter la manguera RZ1-k 0.6/1Kv a través del tubo?
2- Los conductores eléctricos tienen que ser obligatoriamente libres de halógenos? Es decir, que en su denominación lleven la Z y no la V.
3- Las conexiones entre cables tienen que ir cerradas en cajas de derivación necesariamente? Si es así, las cajas de derivación se pueden dejar sobre el falso techo de pladur sin anclarlas a nada?
4- En los baños, tengo entendido que no es siempre necesario que la instalación tenga un grado de protección IPXX (el que toque), en qué casos sería obligatoria y como debería realizarla?

Muchas gracias por la ayuda!!!
Otra dudilla que me surge:

Si la caja de derivación (la que tienen los empalmes de los puntos de luz) no pasa por los agujeros en los que se empotran las luminarias qué se hace? Se hace otro agujero más grande de tal forma que pase la caja de derivación y después se cierra/tapa el agujero?

Gracias por la ayuda!!
 

PcFex

Miembro activo
Hola,

Recientemente acabo de comprar una vivienda de obra nueva y para mi sorpresa la instalación eléctrica para luminarias se trata de un tubo corrugado con 3 cables en cada una de las estancias. Con el desembolso de dinero que supone la nueva vivienda me he planteado hacer yo la distribución de luminarias en pasillos, cocina y baños (no soy electricista profesional pero me manejo bien). Quiero hacerlo bien, que no sea una chapuza y aquí vienen mis preguntas:
La casa ya es tuya y puedes hacer todas las ampliaciones que quieras, siempre que se hagan según reglamento

1- Voy a intentar pasar tubo corrugado por el falso techo de pladur pero me temo que no podré hacerlo para todos los puntos porque seguro que chocaré con alguna zona repleta de lana de roca. En estos caso, sería reglamentario utilizar una manguera RZ1-K 0.6/1Kv. Si esto último es válido, podría hacer toda la instalación con este cableado sin pasar tubo corrugado? Si en alguna zona consigo pasar tubo corrugado podría meter la manguera RZ1-k 0.6/1Kv a través del tubo?

Muchas veces se hace con manguera y aquí se usa la doctrina del reglamento del circuito de enchufes de usos varios C2, cuando los enchufes se cosen juntos estos pueden ir puenteados y se cuenta como 1
Lo complicado en esto es pasar la manguera con la lana de roca.

focos.png


2- Los conductores eléctricos tienen que ser obligatoriamente libres de halógenos? Es decir, que en su denominación lleven la Z y no la V.
No es necesario, en una vivienda solo es obligatoria para la derivación individual, pero por el precio que tiene el uno y el otro en la actualidad, lo recomiendo.

3- Las conexiones entre cables tienen que ir cerradas en cajas de derivación necesariamente? Si es así, las cajas de derivación se pueden dejar sobre el falso techo de pladur sin anclarlas a nada?

No, Como dije más arriba, se le aplica la doctrina del C2, a ver cómo colocas una caja por el agujero de un aro de dicroica led, además los portalámparas y Driver tienen 10cm de cable y se tienen que conectar con clemas que descansan en el techo y nunca vi a una OCA, meterse en esto.

4- En los baños, tengo entendido que no es siempre necesario que la instalación tenga un grado de protección IPXX (el que toque), en qué casos sería obligatoria y como debería realizarla?
en esto se aplica la doctrina del circuito de usos varios húmedos C5, donde hay que guardar distancias con los puntos de agua y solo van luces estancas en el techo de la ducha y con driver a 12v

Este es un techo que hice con vigas decorativas para ocultar los cables de las lámparas y la megafonía

techo.png
 

oravla1

Nuevo miembro
La casa ya es tuya y puedes hacer todas las ampliaciones que quieras, siempre que se hagan según reglamento



Muchas veces se hace con manguera y aquí se usa la doctrina del reglamento del circuito de enchufes de usos varios C2, cuando los enchufes se cosen juntos estos pueden ir puenteados y se cuenta como 1
Lo complicado en esto es pasar la manguera con la lana de roca.

focos.png



No es necesario, en una vivienda solo es obligatoria para la derivación individual, pero por el precio que tiene el uno y el otro en la actualidad, lo recomiendo.



No, Como dije más arriba, se le aplica la doctrina del C2, a ver cómo colocas una caja por el agujero de un aro de dicroica led, además los portalámparas y Driver tienen 10cm de cable y se tienen que conectar con clemas que descansan en el techo y nunca vi a una OCA, meterse en esto.


en esto se aplica la doctrina del circuito de usos varios húmedos C5, donde hay que guardar distancias con los puntos de agua y solo van luces estancas en el techo de la ducha y con driver a 12v

Este es un techo que hice con vigas decorativas para ocultar los cables de las lámparas y la megafonía

techo.png
Gracias por ayuda PcFex!!
 