I.D.

antonio1964

Nuevo miembro
Buenas: es un cuadro de obra y lo tengo claro, gracias a todos.
La intensidad maxima que pasaria por el diferencial trifasico seria de 16+32=48A con lo que el diferencial de 4x40A se podria quemar, por tener una proteccion de IGA de 63A y no saltaria.
soluciones: colocar un diferencial de 4x63A ó uno de 4x40A + otro de 4x25A para proteger los dos circuitos del que cuelga el diferencial de 4x40A existente.
 