Instalación de ojos de buey de led 230v caída de tension

Periko37

Nuevo miembro
Buenas he instalado 14 ojos de buey de 230v conectados directamente a la red en una vivienda
Cuado se enciende se viene abajo y parpadean mido tensión y es de 150v
Y cuando enciendo una bombilla de filamento en otro punto de Luz se corrige
Alguna solución ??
Creo que tengo que poner alguna resistencia o condensador
Una ayuda plis
 

2j_

Miembro
Revisa el cableado, puede ser un falso retorno. Lo ideal es que dibujes un pequeño esquema de cómo has hecho las conexiones, identificando fase y neutro, o cada fase si tienes dos fases, y las conexiones de los interruptores
 

Periko37

Nuevo miembro
He revisado toda la instalación y esta correcta
he conectado un ojo de buey directamente al diferencial del cuadro y hace lo mismo
he medido tensión en cuadro cuando parpadean y la tensión se cae a 200v

exquema.jpg
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Prueba con un led de otra marca: tal vez sea un problema de fabricación
Me sucedió con una caja de lámparas PL (fluorescentes compactas) que a los pocos minutos de estar en funcionamiento titilaban. Desmonté una y, comprobando el circuito, el fallo estaba en un condensador. Me las descambiaron todas
 

Samuel

Miembro
Por los hechos que comentas, yo diría que tienes un falso contacto en el neutro. Deberías soltar, sanear y volver a hacer todas las conexiones del neutro aguas arriba del diferencial.
 

Te puede interesar

material electrico
Arriba