Estupenda recopilación.
Solo me permito añadir un par de puntos que por experiencia creo que deberían figurar en algún sitio:
1. Los mecanismos más antiguos, de enchufe, que solían ser "mejores" para el calor porque su base era cerámica en vez de plástica, no tienen agujeros que los hagan compatibles con marcos o embellecedores actuales. Así que, si se te rompe un marco de un mecanismo antiguo, y estás usando una caja universal, es muy probable que los marcos actuales no te sirvan (quedan flojos) y eso te obliga a cambiar el mecanismo entero.
2. Personalmente prefiero los mecanismos que sujetan cable con tornillo. Los de pestañita con resorte son difíciles de trabajar porque normalmente los instaladores dejan muy poco cable sobrante en la caja, y meter un cable muy corto en las pestañas es dificilísimo, además de que meter dos cables en un borne es complicado porque uno de ellos se suele soltar cuando metes el otro. No los aconsejo en absoluto.
3. Por lo dicho, por favor, Instaladores: dejad cable de sobra dentro para poder sacarlo con comodidad cuando haya que reemplazar el mecanismo. De lo contrario el cable corto hay que atarlo en precario y es difícil hacerlo. (esto creo que debería ser obligatorio en el RTBE, ja, ja,ja)