Hola de nuevo!
Tras un tiempo haciendo instalaciones por ahí necesito que, por favor, me ayudéis de nuevo con este fallo "poltergeist" que me ocurre.
En un edificio de nueva construcción que nos han entregado hemos puesto un aula de electricidad. El constructor nos ha entregado una línea monofásica para el aula, sacada desde el cuadro de la planta, probablemente conectada a los enchufes del aula.
La protección de la planta en nuestro caso (hay otras aulas diversas) es un magnetotérmico M1 de curva C 16A, y un Diferencial D1 de 30mA, de Legrand.
El aula tiene 4 conjuntos de mesas de prácticas. Obviamente, hemos protegido cada conjunto con un Magnetotérmico M2 de curva B 10A, y un Diferencial D2 de 10mA, de Schneider.
De esta forma esperamos que ante un incidente/fallo "P" en que alguien toque una fase y derive a tierra, la protección de las mesas "salte" antes que las del cuadro de la planta, evitando así dejar a oscuras al resto de la planta.
PRUEBA "TEST": Si pruebo D2 con el botón de "Test" va estupendamente y salta solamente él.
PRUEBA "P": con ninguna carga conectada en las mesas (prueba en vacío), si provoco con un cable el fallo "P" en un punto o enchufe de la mesa, tocando fase con tierra, no solo salta D2 sino que también M1 ¡¡e incluso alguna otra protección más en el cuadro general del edificio!!. Incluso una de las veces un D2 no saltó pero sí D1. Por lo general, también en la prueba salta M2. Todas las conexiones de la mesa están verificadas y son correctas.
Teóricamente debería haber saltado solamente D2 y nada más. Es decir, la selectividad pretendida no funciona. Así que mis explicaciones son:
1. Error de concepto: la prueba "P" en bruto no es correcta para D2, porque realmente no está entrando intensidad en el diferencial D2 (no hay cargas conectadas en la mesa) y por lo tanto D2 "no ve" entrar ni salir intensidad. Lo que hago entonces con "P" es un corto (de hecho algún pelillo del cable suele fundirse y quedarse pegado al tocar) y eso explica que salten M1 y/o M2.
Pero lo de intensidad de consumo nula no es del todo cierto, porque cuando provoco "P" entonces D2 sí ve pasar una gran intensidad hacia el corto y no la ve salir. Y, por otra parte, en los domicilios se usa este esquema desde siempre y se consigue selectividad.
2. Es posible que salte M1 porque la intensidad provocada con "P" es >> 16A. Así que saltan M1 y M2.
3. Como D1 y D2 son de distintos fabricantes (Legrand y Schneider) es posible que sus curvas de respuesta se solapen y Legrand actúe antes a pesar de tener mayor tolerancia.
4. Como en otras aulas de la planta puede haber enchufadas otras cargas K, y la Tierra es la misma para la planta y las mesas, el diferencial D1 de la planta "ve" que su fase deriva a tierra toda la intensidad por "P", y entonces salta también.
5. En el edificio hay alguna conexión mal hecha o un bucle extraño... o las longitudes de cable están influyendo...
SOLUCIONES: aparte de lo que me indiquéis, se me ocurre:
a) efectuar la prueba P pero con alguna carga conectada en las mesas (para forzar que D2 vea una intensidad no nula entrante y saliente) , o intercalando una resistencia en P.
De hecho, si hay una derivación a tierra se supone que es porque alguien ha tocado la fase y el suelo, así que su resistencia no es realmente nula y no sería tan drástico como probar cortocircuitando F-T con un cable.
b) poner una Tierra independiente para las mesas, separada de la del edificio. No me convence, porque necesitaría una pica propia y al fin y al cabo las tierras serían comunes por el terreno...
c) usar un transformador de aislamiento 1:1 para aislar las mesas del edificio, como en la Figura 2. Es algo más caro, pero no peligra el alumno si toca solo uno de los cables y el diferencial sobraría, aunque podemos dejarlo por si el alumno toca los puntos "Z".
Como veis, es muy posible que yo esté profundamente equivocado en algo, así que os agradeceré todos vuestros comentarios.
Tras un tiempo haciendo instalaciones por ahí necesito que, por favor, me ayudéis de nuevo con este fallo "poltergeist" que me ocurre.
En un edificio de nueva construcción que nos han entregado hemos puesto un aula de electricidad. El constructor nos ha entregado una línea monofásica para el aula, sacada desde el cuadro de la planta, probablemente conectada a los enchufes del aula.
La protección de la planta en nuestro caso (hay otras aulas diversas) es un magnetotérmico M1 de curva C 16A, y un Diferencial D1 de 30mA, de Legrand.
El aula tiene 4 conjuntos de mesas de prácticas. Obviamente, hemos protegido cada conjunto con un Magnetotérmico M2 de curva B 10A, y un Diferencial D2 de 10mA, de Schneider.
De esta forma esperamos que ante un incidente/fallo "P" en que alguien toque una fase y derive a tierra, la protección de las mesas "salte" antes que las del cuadro de la planta, evitando así dejar a oscuras al resto de la planta.
PRUEBA "TEST": Si pruebo D2 con el botón de "Test" va estupendamente y salta solamente él.
PRUEBA "P": con ninguna carga conectada en las mesas (prueba en vacío), si provoco con un cable el fallo "P" en un punto o enchufe de la mesa, tocando fase con tierra, no solo salta D2 sino que también M1 ¡¡e incluso alguna otra protección más en el cuadro general del edificio!!. Incluso una de las veces un D2 no saltó pero sí D1. Por lo general, también en la prueba salta M2. Todas las conexiones de la mesa están verificadas y son correctas.
Teóricamente debería haber saltado solamente D2 y nada más. Es decir, la selectividad pretendida no funciona. Así que mis explicaciones son:
1. Error de concepto: la prueba "P" en bruto no es correcta para D2, porque realmente no está entrando intensidad en el diferencial D2 (no hay cargas conectadas en la mesa) y por lo tanto D2 "no ve" entrar ni salir intensidad. Lo que hago entonces con "P" es un corto (de hecho algún pelillo del cable suele fundirse y quedarse pegado al tocar) y eso explica que salten M1 y/o M2.
Pero lo de intensidad de consumo nula no es del todo cierto, porque cuando provoco "P" entonces D2 sí ve pasar una gran intensidad hacia el corto y no la ve salir. Y, por otra parte, en los domicilios se usa este esquema desde siempre y se consigue selectividad.
2. Es posible que salte M1 porque la intensidad provocada con "P" es >> 16A. Así que saltan M1 y M2.
3. Como D1 y D2 son de distintos fabricantes (Legrand y Schneider) es posible que sus curvas de respuesta se solapen y Legrand actúe antes a pesar de tener mayor tolerancia.
4. Como en otras aulas de la planta puede haber enchufadas otras cargas K, y la Tierra es la misma para la planta y las mesas, el diferencial D1 de la planta "ve" que su fase deriva a tierra toda la intensidad por "P", y entonces salta también.
5. En el edificio hay alguna conexión mal hecha o un bucle extraño... o las longitudes de cable están influyendo...
SOLUCIONES: aparte de lo que me indiquéis, se me ocurre:
a) efectuar la prueba P pero con alguna carga conectada en las mesas (para forzar que D2 vea una intensidad no nula entrante y saliente) , o intercalando una resistencia en P.
De hecho, si hay una derivación a tierra se supone que es porque alguien ha tocado la fase y el suelo, así que su resistencia no es realmente nula y no sería tan drástico como probar cortocircuitando F-T con un cable.
b) poner una Tierra independiente para las mesas, separada de la del edificio. No me convence, porque necesitaría una pica propia y al fin y al cabo las tierras serían comunes por el terreno...
c) usar un transformador de aislamiento 1:1 para aislar las mesas del edificio, como en la Figura 2. Es algo más caro, pero no peligra el alumno si toca solo uno de los cables y el diferencial sobraría, aunque podemos dejarlo por si el alumno toca los puntos "Z".
Como veis, es muy posible que yo esté profundamente equivocado en algo, así que os agradeceré todos vuestros comentarios.