POTENCIA IGA EN ELECTRIFICACIÓN ELEVADA PERO CONSUMO PREVISTO 3,45kW

Asier

Nuevo miembro
Buenas tardes, tengo una instalación que además de los 5 circuitos básicos le quiero añadir un equipo de aire acondicionado por conductos de 2kW generando un nuevo circuito C8. Con esto mi cuadro pasaría de electrificación básica a elevada y tendría que colocar un 2º diferencial. Mi duda es si obligatoriamente tendría que cambiar el IGA de 25A a 40A aunque por consumo no fuera necesario. A tener en cuenta que la acometida que llega a mi cuadro desde el cuarto de contadores es de 6 mm2.
 
Última edición:

PcFex

Miembro activo
Buenas tardes, tengo una instalación que además de los 5 circuitos básicos le quiero añadir un equipo de aire acondicionado por conductos de 2kW generando un nuevo circuito C8. Con esto mi cuadro pasaría de electrificación básica a elevada y tendría que colocar un 2º diferencial. Mi duda es si obligatoriamente tendría que cambiar el IGA de 25A a 40A aunque por consumo no fuera necesario. A tener en cuenta que la acometida que llega a mi cuadro desde el cuarto de contadores es de 6 mm2.
El A/A es el C9
Si estuvieses hablando de una obra nueva, al poner el A/A, ya se consideraría electrificación elevada.

cristian.png


Este Esquema unifilar es de una reforma integral de una vivienda que hice...y el cuadro
Aquí puedes ver el video


La DI es de 6mm2 no libre de halógenos y tampoco cables de trapo, si fuesen de estos últimos, habría que cambiarla.
La vivienda tenía contratados 3,3KW y se pidieron 4.4KW con un boletín eléctrico.
La DI de 6mm2 es suficiente para los 4.4KW que se pedían, Si
El Organismo de Control Autorizado < OCA> tramita el boletín, Si
Ahora saca tus conclusiones.
 

Asier

Nuevo miembro
El A/A es el C9
Si estuvieses hablando de una obra nueva, al poner el A/A, ya se consideraría electrificación elevada.

cristian.png


Este Esquema unifilar es de una reforma integral de una vivienda que hice...y el cuadro
Aquí puedes ver el video


La DI es de 6mm2 no libre de halógenos y tampoco cables de trapo, si fuesen de estos últimos, habría que cambiarla.
La vivienda tenía contratados 3,3KW y se pidieron 4.4KW con un boletín eléctrico.
La DI de 6mm2 es suficiente para los 4.4KW que se pedían, Si
El Organismo de Control Autorizado < OCA> tramita el boletín, Si
Ahora saca tus conclusiones.
Gracias mantendré el IGA de 25A
 