<Resuelto> Ayuda para instalación de teleruptor

peperoni

Nuevo miembro
Buenos días. Mi pequeño jardín se ilumina con varios focos. Todos ellos se encienden y apagan desde 2 pulsadores. El caso es que desde hace unos días la luz no se apaga, a pesar de pulsar repetidas veces. Creo que el fallo está en el teleruptor (pongo foto). He buscado esta pieza por internet y está anticuada, pero en una página web me aconsejan esta otra (foto). Mi duda es la conexión de los cables en el nuevo teleruptor. Supongo que el cable 1 del antiguo va a donde pone 10A en el nuevo. El cable 2 del antiguo supongo va a donde pone 250v en el nuevo. Tengo duda en cable antiguo A1 y cable antiguo A2 donde van exactamente en el nuevo teleruptor. Muchas gracias por vuestras respuestas.IMG_14065FE69AB6-1.jpegCaptura de pantalla 2025-01-24 a las 10.58.31.png
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Hola
Lo que tienes es que sellar la caja (y si no está en buenas condiciones cambiarla). Para ello puedes utilizar silicona no ácida
 

Adjuntos

  • 1737724311376.png
    1737724311376.png
    250,4 KB · Visitas: 5

peperoni

Nuevo miembro
Problema resuelto!!! He cambiado la pieza y realizado las conexiones tal cual me indicó coitocircuito. Muchas gracias
 

Te puede interesar

material electrico
Arriba