Buenas!
Llevaba sin usar el aire acondicionado 3 años. Me dió por ponerlo de nuevo y tras un par de días de uso sin problemas ocurre lo siguiente:
(Es un aire por conductos con una unidad interior en el falso techo del baño, y una exterior en una terraza comunitaria)
- Cada vez que subo el magneto, salta el diferencial. Es inmediato, sin siquiera encender el aire ni nada.
- He desconectado la maniobra de la unidad interior, y sigue saltando, por lo que procedo a ir a la unidad de arriba.
- Arriba no veo ningún animal que haya podido morder, ni nada raro.
- Tras medir un poco, lo único raro que encuentro es que solo hay una resistencia de 20 ohmios entre neutro y tierra (he probado a desconectar los cables del magnetotermico, por si fuese problema de magneto, y midiendo con los propios cables de alimentación que va hacia la unidad exterior también mide eso, 20 ohm entre neutro y tierra).
¿Puede ser fallo del contactor? Es un ABB
¿Puede ser fallo de la placa?
¿El tema del neutro con tierra puede ser causante? (El resto de alimentaciones no tiene 20 ohmios entre neutro y fase, tiene mucho más)
Gracias!
Llevaba sin usar el aire acondicionado 3 años. Me dió por ponerlo de nuevo y tras un par de días de uso sin problemas ocurre lo siguiente:
(Es un aire por conductos con una unidad interior en el falso techo del baño, y una exterior en una terraza comunitaria)
- Cada vez que subo el magneto, salta el diferencial. Es inmediato, sin siquiera encender el aire ni nada.
- He desconectado la maniobra de la unidad interior, y sigue saltando, por lo que procedo a ir a la unidad de arriba.
- Arriba no veo ningún animal que haya podido morder, ni nada raro.
- Tras medir un poco, lo único raro que encuentro es que solo hay una resistencia de 20 ohmios entre neutro y tierra (he probado a desconectar los cables del magnetotermico, por si fuese problema de magneto, y midiendo con los propios cables de alimentación que va hacia la unidad exterior también mide eso, 20 ohm entre neutro y tierra).
¿Puede ser fallo del contactor? Es un ABB
¿Puede ser fallo de la placa?
¿El tema del neutro con tierra puede ser causante? (El resto de alimentaciones no tiene 20 ohmios entre neutro y fase, tiene mucho más)
Gracias!