Salta diferencial al subir el magneto del aire acondicionado

owier

Nuevo miembro
Buenas!

Llevaba sin usar el aire acondicionado 3 años. Me dió por ponerlo de nuevo y tras un par de días de uso sin problemas ocurre lo siguiente:

(Es un aire por conductos con una unidad interior en el falso techo del baño, y una exterior en una terraza comunitaria)

- Cada vez que subo el magneto, salta el diferencial. Es inmediato, sin siquiera encender el aire ni nada.

- He desconectado la maniobra de la unidad interior, y sigue saltando, por lo que procedo a ir a la unidad de arriba.

- Arriba no veo ningún animal que haya podido morder, ni nada raro.

- Tras medir un poco, lo único raro que encuentro es que solo hay una resistencia de 20 ohmios entre neutro y tierra (he probado a desconectar los cables del magnetotermico, por si fuese problema de magneto, y midiendo con los propios cables de alimentación que va hacia la unidad exterior también mide eso, 20 ohm entre neutro y tierra).

¿Puede ser fallo del contactor? Es un ABB
¿Puede ser fallo de la placa?
¿El tema del neutro con tierra puede ser causante? (El resto de alimentaciones no tiene 20 ohmios entre neutro y tierra, tiene mucho más)

Gracias!
 
Última edición:

Coitocircuito

Miembro Plata
Hola

La unidad condensadora (o sea la del exterior) tiene muchos elementos capaces de provocar esa avería

1721309684745.png


El contacto no va ser ya que es un simple interruptor comandado a distancia
Tanto puede ser la placa de control como el compresor, ventilador o resistencias si lleva
No pareces tener muy clara la medición entre neutro y tierra ya que mas adelante metes en danza el neutro con la fase

Saludos
 

owier

Nuevo miembro
Hola

La unidad condensadora (o sea la del exterior) tiene muchos elementos capaces de provocar esa avería

Ver el archivo adjunto 3832


El contacto no va ser ya que es un simple interruptor comandado a distancia
Tanto puede ser la placa de control como el compresor, ventilador o resistencias si lleva
No pareces tener muy clara la medición entre neutro y tierra ya que mas adelante metes en danza el neutro con la fase

Saludos

Buenas

Gracias por la respuesta.

Ha sido un simple error el escribir fase, ya lo he corregido.

Que salte en cuanto sube el magnetotermico sin encender el equipo, puede dar alguna pista? O aunque no encienda todo se alimenta y provoca igualmente el disparo
 

Coitocircuito

Miembro Plata
La alimentación al equipo es monofásico.

Lo recalco lo del equipo porque al cuadro llega trifásica (tonterias de la constructora), pero todo lo que cuelga es monofase, incluido el a/a
Lo preguntaba porque en equipos monofásicos es usual que la protección se haga sólo sobre un polo. De ahí que haya componentes que estén en tensión aún sin encender el equipo

Pero vamos que es hablar por decir algo: sin tener el esquema del equipo, o el estar frente a él para ver dónde hacer mediciones aclaratorias, poco se puede hacer
 

Te puede interesar

material electrico
Arriba